Am si facut. ;)Instalatorul de Iasi wrote:Poţi să-mi spui preţurile? eventual pe PM.lisapet wrote:Actuatoarele le iau de la ei [...]
Termostatele ventiloconvectoarelor (cu care lucrez eu), in afara faptului ca comanda functionarea ventilatorului, trebuie sa mai comande si deschiderea circuitului hidraulic pentru a admite agentul termic (rece sau cald in functie de anotimp) in bateria ventiloconvectorului. Cu alte cuvinte orice ventiloconvector in lucrarile mele are un "robinet on/off" (cu doua cai, niciodata cu 3 cai, sau 4 cai) actionat de un actuator. Cand termostatul comanda pornirea ventilatorului - automat comanda si actuatorul. Acesta deschide si agentul termic incepe sa circule prin ventiloconvector.Instalatorul de Iasi wrote:Care ar fi legătura dintre ele?lisapet wrote:[...] lucrand si cu ventiloconvectoare - alegem termostatele de la acelas furnizor [...]
De ce folosesc acest principiu?:
1. Intotdeauna (de cand sunt stabilit in Romania) am folosit pompe de circulatie cu turatii variabile electronic setate la o valoare a presiunii constanta. Cu marirea numarului circuitelor hidraulice deschise - se va mari debitul vehiculat si automat consumul de energie electrica pentru propulsia agentului si invers daca toate circuitele s-au inchis - motorul pompei isi reduce considerabil turatia si consumul.. stand de "panda" oricand sa "furnizeze" agent termic catre orice ventiloconvector al instalatiei.
2. Fiind inchis accesul agentului termic in bateriile ventiloconvectoarelor inactive nu se "pierde" caldura din instalatie/stocator si sursa (cazanul, chillerul, pompa de caldura) nu intra in functiune aiurea. (nu consuma energie)..
Am vrut sa explic mai multe lucruri pe Sp, insa mi s-a pus pumnul in gura si deaceea voi explica aici.
Nicaieri in normativele romanesti nu am gasit aprofundarea principiilor pe care le folosesc eu (poate ca nu am cautat destul si in acest caz nu vreau sa fiu acuzat de lipsa de modestie, dar sa trec la subiect), anume - exista cel putin doua componente importante in consumul de energie pentru asigurarea confortului termic:
1. Consumul aferent producerii de caldura sau frig artificial (consumul de gaze, motorina, lemne sau kWh de energie electrica);
2. Consumul aferent transportului si distributiei energiei termice (consumul de energie electrica pentru vehicularea agentului termic si pierderile de caldura/frig aferente anvelopei retelei de distributie).
Daca Consumul aferent "producerii" tine cont de "termotehnica" imobilului, consumul aferent "transportului" tine cont de caracteristica hidraulica al instalatiei/retelei de distributie. Pentru a eficientiza consumul aferent "transportului" - consumurile anuale de energie electrica (in kWh) pentru "transport" nu au voie sa depaseasca 5% din cheltuielile anuale de energie (in kWh) pentru "productie". Daca consumul anual pentru producerea caldurii constituie 45 000 kWh(pentru Constanta asta ar corespunde unui necesar termic de cca 21 kW, pe dealta parte in conformitate cu normele romanesti actuale 45 000 kWh/an :100 kWh/(mp an)= 450 mp incalziti) - pe "transport" nu e voie sa se depaseasca 2250 kWh/an.
Daca considerati important acest subiect - faceti-mi un semn. ;)
Nici nu are nevoie sa stie automatizarea PDC-ului atata timp cat am in circuit cel putin o pompa intilegenta. :)Instalatorul de Iasi wrote:1. Nu prea cred că automatizarea unei PDC ştie cînd sînt închise circuitele... După ce principii lucrează automatizarea unei PDC?lisapet wrote:[...] Nu folosesc "centrale" de automatizare.. Ma bazez pe automatizarea agregatelor (pompelor de caldura). Automatizarea nu este partea mea forte. :) [...]
2. Cum procedezi cînd, în loc de PDC, ai o centrală banală?
Cu centrale banale nu lucrez (de regula), dar as prevedea cel putin un by-pass pentru descarcarea hidraulica, daca pompa centralei nu poate fi comandata de automatizarea centralei..