gi0 wrote: ↑Sun Oct 14, 2018 4:43 pm
Oricum cazanul este presurizat la 6 bar la probe in fabrica , dar sigur rezista maui mult . Este presiunea maxima de siguranta pe care o da producatorul .
Viadrus zice ca rezista pana la 8 bari, in manual spune:
Presiunea nominală de lucru kPa 400
-Presiunea maximă kPa 800
800 kPa = 8 bari.
Da, e clar ca presiunea a trecut ceva de 4 bari. Acul indicator al termomanometrului de pe centrala a ramas decalat cu 1,5 bari, exact cat au fost in instalatie cand a fost inchis cazanul din robineti. Si el indica maxim 4 bari.
Cand am adus pe zero bari instalatia, toatele restul manometrelor aratau 0, cel de pe centrala 1,5 bari.
Deci cred ca a depasit scala cu 1,5-2,5 bari. Deci 4 cat arata plus devansul, cred ca am avut in cazan 6 bari, 6 si ceva. Pentru cam 20-25 minute.
De asta am intrebat daca la presiunea asta cazanul s-a putut fisura, sau slabi imbinarile dintre elementii de fonta, etc.
Manometru centralei i-am deschis capacul si am fortat acul in sens invers tracandu-l peste opritorul de zero. S-a auzit un tacatit ceva si cand l-am trecut inapoi peste opritor, forta pe el. Propriu zis l-am tras pe 0 cu 0 instalatie. Acum merge, dar arata mai putin parca cu 0,2 bari, l-oi fi tras prea tare.
Problema e ca am desfacut capacul termomanometrului din spate prima data sa repar acul de presiune, crezand ca e de acolo si era o lamela spiralata de cupru, ca un arc, pe care am miscat-o cu surubelnita crezand ca e legat de indicatiile acului de presiune,in schimb era acul de temperatura care s-a miscat. L-am adus si acul de temperatura cu mana, avand temperatura din cazan din controler, sondele fiind bagate in acelasi loc, la aceasi temperatura si acum merge bine si ala pana acum.
Sper sa nu fi patit nimic cazanul, restul manometrelor de pe instalatie nu mai arata la fel (toate sunt pana la 4 bari), am diferente intre ele si de 0,3 si 0,4 bari, s-or putut decalibra oare de la socul de presiune cand am deschis robinetul la cazan? Oricum de abia l-am deschis, parca era intepenit si s-a auzit un zgomot ca si cum dai drumul la gazul de la o butelie incarcata, instant au deversat supapele de 2,5.