Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 18, 2018 1:03 am

Latest post of the previous page:

Cam asta e. Nu am mai pus robinetul pe pompa bypass, filtrele y, supapele de sens, termostatele.
In mare cam asta e. Daca e cazul o fac mai detaliata.
centralamea.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 18, 2018 7:07 am

E greșită un pic. Bypass e după pompa ic. O refac.

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 18, 2018 7:34 am

Asta e:
centralamea1.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 18, 2018 6:49 pm

V3, finalul, RTM... :)
centr.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Thu Oct 18, 2018 7:19 pm

Trei sisteme ...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 18, 2018 9:46 pm

Deci asa cum ii schema mea, merge sau are ceva greseala ce trebuie sa o repar? Deodata nu i-as face modificari mari, poate vara viitoare...

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Thu Oct 18, 2018 10:17 pm

Asa cum o aveti acum ... este periculoasa . Plus ca asa cum este acum aveti o pompa in plus .
Feceti cum doriti , dar nu cred ca cineva de aici ar putea spune ca o puteti folosi asa .
Daca vor apare probleme o sa spuneti ca asa va zis cei de pe Sobarul.com .
Personal nu sunt de acord .
Chiar si pe schemele mele se poate discuta .
Cu stima .

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 18, 2018 10:30 pm

Ok, dar asteptam și neajunsurile. De ce este periculoasa? Care este pompa in plus? Ce altceva ar mai fi? Că nu e problema, putem discuta. Nu știu de unde ai scos-o pe aia cu au zis cei de pe sobarul ceva. Sau că vei ști ce voi face eu sau spune. Sincer asta nu îmi trecuse prin cap...

ciobimar
membru special
Posts: 2686
Joined: Wed Jun 27, 2012 12:18 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 12 times

Re: Boiler

Post by ciobimar » Thu Oct 18, 2018 11:42 pm


valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Fri Oct 19, 2018 7:54 am

Mersi ciobi, mersi tuturor. Pompa "in plus" probabil e cea de pe boiler, de obicei nu o folosesc, sta, trece apa doar prin ea. E comandata de doua termostate inseriate, unul pe tur setat la 65, care deschide doar cand e foc, sa nu mearga aiurea, si unul cu capilar in boiler, care ia temp acm. In mod normal pompa ic baga si in serpentina din boiler incalzind apa, dar cateodata se termina apa calda si trebuie sa astepti pana iar baga caldura peste tot, si in casa, Atunci pornesc din termostate pompa acm si imi baga doar in serpentina de pe boiler, incalzeste doar acm,
Cu robinetii pe cazan atata timp cat nimeni nu ii inchide e ok, dar preventiv la primavara voi mai pune o supapa intre robinetul de tur si cazan, am si luat materialele. In rest, orice critici sunt bine venite, ca de aia am pus schema de montaj.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Fri Oct 19, 2018 11:33 pm

Nici intre cazan si vasul de expansiune nu trebuie sa fie robinet .