Page 22 of 24

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 1:03 am
by valahul

Latest post of the previous page:

Cam asta e. Nu am mai pus robinetul pe pompa bypass, filtrele y, supapele de sens, termostatele.
In mare cam asta e. Daca e cazul o fac mai detaliata.
centralamea.jpg

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 7:07 am
by valahul
E greșită un pic. Bypass e după pompa ic. O refac.

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 7:34 am
by valahul
Asta e:
centralamea1.jpg

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 6:49 pm
by valahul
V3, finalul, RTM... :)
centr.jpg

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 7:19 pm
by gi0
Trei sisteme ...

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 9:46 pm
by valahul
Deci asa cum ii schema mea, merge sau are ceva greseala ce trebuie sa o repar? Deodata nu i-as face modificari mari, poate vara viitoare...

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 10:17 pm
by gi0
Asa cum o aveti acum ... este periculoasa . Plus ca asa cum este acum aveti o pompa in plus .
Feceti cum doriti , dar nu cred ca cineva de aici ar putea spune ca o puteti folosi asa .
Daca vor apare probleme o sa spuneti ca asa va zis cei de pe Sobarul.com .
Personal nu sunt de acord .
Chiar si pe schemele mele se poate discuta .
Cu stima .

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 10:30 pm
by valahul
Ok, dar asteptam și neajunsurile. De ce este periculoasa? Care este pompa in plus? Ce altceva ar mai fi? Că nu e problema, putem discuta. Nu știu de unde ai scos-o pe aia cu au zis cei de pe sobarul ceva. Sau că vei ști ce voi face eu sau spune. Sincer asta nu îmi trecuse prin cap...

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 11:42 pm
by ciobimar

Re: Boiler

Posted: Fri Oct 19, 2018 7:54 am
by valahul
Mersi ciobi, mersi tuturor. Pompa "in plus" probabil e cea de pe boiler, de obicei nu o folosesc, sta, trece apa doar prin ea. E comandata de doua termostate inseriate, unul pe tur setat la 65, care deschide doar cand e foc, sa nu mearga aiurea, si unul cu capilar in boiler, care ia temp acm. In mod normal pompa ic baga si in serpentina din boiler incalzind apa, dar cateodata se termina apa calda si trebuie sa astepti pana iar baga caldura peste tot, si in casa, Atunci pornesc din termostate pompa acm si imi baga doar in serpentina de pe boiler, incalzeste doar acm,
Cu robinetii pe cazan atata timp cat nimeni nu ii inchide e ok, dar preventiv la primavara voi mai pune o supapa intre robinetul de tur si cazan, am si luat materialele. In rest, orice critici sunt bine venite, ca de aia am pus schema de montaj.

Re: Boiler

Posted: Fri Oct 19, 2018 11:33 pm
by gi0
Nici intre cazan si vasul de expansiune nu trebuie sa fie robinet .