Page 55 of 57

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Thu Feb 13, 2014 10:14 pm
by iulian72

Latest post of the previous page:

Instalatie de incalzire cu termosifonare - casa la parter, fara subsol (vezi pdf).

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Fri Feb 21, 2014 12:41 pm
by Vox13
In materialul tau mai toate schitele au specificatia ca tevile sa nu fie ingropate in tencuiala sau izolate . Eu m-am gandit sa fac instalatia din tevi de otel cu filet, vroiam sa le bag intr-o sapa ...Oare cat influienteaza termosifonarea inglobarea intr-un strat de beton (sapa de ciment cu nisip ) a unei tevi de otel ? Trebie marite diametrele in cazul asta ?
Avro zicea la un moment dat de o instalatie de ppr care nu stimula termosifonarea ...

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Fri Feb 21, 2014 1:55 pm
by tonyst
Vox13 wrote:In materialul tau mai toate schitele au specificatia ca tevile sa nu fie ingropate in tencuiala sau izolate . Eu m-am gandit sa fac instalatia din tevi de otel cu filet, vroiam sa le bag intr-o sapa ...Oare cat influienteaza termosifonarea inglobarea intr-un strat de beton (sapa de ciment cu nisip ) a unei tevi de otel ? Trebie marite diametrele in cazul asta ?
Avro zicea la un moment dat de o instalatie de ppr care nu stimula termosifonarea ...
Se urmareste ca turul sa fie izolat , iesire cazan -intrare in cladire ( spre partea superioara ) si returul sa se poata raci ( intrare cazan - iesire cladire ) , sa realizeze dt aproape de cel calculat = ajuta termosifonarea . In rest poti sa le ingropi cum vrei , preferabil pozarea lor (aparent) in caz de ceva ......

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Fri Feb 21, 2014 3:34 pm
by Bobo
tonyst wrote:
Vox13 wrote:In materialul tau mai toate schitele au specificatia ca tevile sa nu fie ingropate in tencuiala sau izolate . Eu m-am gandit sa fac instalatia din tevi de otel cu filet, vroiam sa le bag intr-o sapa ...Oare cat influienteaza termosifonarea inglobarea intr-un strat de beton (sapa de ciment cu nisip ) a unei tevi de otel ? Trebie marite diametrele in cazul asta ?
Avro zicea la un moment dat de o instalatie de ppr care nu stimula termosifonarea ...
Se urmareste ca turul sa fie izolat , iesire cazan -intrare in cladire ( spre partea superioara ) si returul sa se poata raci ( intrare cazan - iesire cladire ) , sa realizeze dt aproape de cel calculat = ajuta termosifonarea . In rest poti sa le ingropi cum vrei , preferabil pozarea lor (aparent) in caz de ceva ......
Ia vezi ce am vazut eu la o schita de termosifonare , in legatura cu izolarea ei sau tencuiala
Termosifon - casa parter_fara subsol.jpg

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Sat Feb 22, 2014 2:00 pm
by Bobo
Va mai pun una
Instalatia de incalzire - vrs. termosifon.rar

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Sat Feb 22, 2014 4:49 pm
by tonyst
Bobo wrote:Va mai pun una
Instalatia de incalzire - vrs. termosifon.rar
Da nea Gigi ,exact , ce am spus mai sus este similar cu ce ai postat si conform unor citate(Andrei) extrase de mine :

Am efectuat un calcul si avem cel putin doua variante de configurare a traseului prin casa:
1. Turul plecat din schimbator este neizolat (portiunea verticala), lungimea traseului pe orizontala de la turul schimbatorului pana la turul celui mai indepartat calorifer din hol - 24,2 m, distanta intre mijlocul schimbatorului si turul orizontal amplasat sub tavan (la cca 5cm mai jos) - 1,55 m, centrul caloriferelor din hol l-am considerat a fi cu 30 cm mai jos decat centrul schimbatorului din soba, pentru a evita formarea condensului pe schimbator am ales ca temperatura turului va fi +90 grd C, iar returul va avea +70 grd C.
In acest caz formula de stabilire a presiunii disponibile capata forma:
9,81x[0,4 x 24,2 x 1,55 - 0,3 (977,7-965,2)] = 9,81x[15-3,75]=110 Pa.

2. Conditiile raman aceleas, doar ca pentru a mari valoarea presiunii disponibile vom termoizola turul plecat din schimbator (portiunea verticala). Atunci valoarea presiunii disponibile se modifica astfel:
9,81x[1,0 x 24,2 x 1,55 - 0,3 (977,7-965,2)] = 9,81x[37,5-3,75]=331 Pa.

Dupa cum se poate observa, chiar daca componenta ce tine cont de diferenta de nivel intre centru caloriferului si centru schimbatorului are valoare negativa - ne salveaza distanta lunga (portiunea pe orizontala) de la prima portiune verticala de langa schimbator pana la ultima portiune verticala al celui mai indepartat calorifer (turul in coborare).

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Sat Apr 05, 2014 10:59 am
by Vox13
Deci ca idee turul ar merge facut din ppr iar returul din otel/cupru?

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Wed Apr 09, 2014 1:47 pm
by flavius76
Cred ca invers e indicat, turul din metal si eventual returul din ppr. Care ar fi logica turului din ppr?

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Wed Apr 09, 2014 3:23 pm
by tonyst
flavius76 wrote:Cred ca invers e indicat, turul din metal si eventual returul din ppr. Care ar fi logica turului din ppr?
Flavius , cat e de calculat ..... ti a lasat eventualitatea returului din PPR , turul poate mai scapi o temperatura aproape de 100 gr. C .

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Wed Apr 09, 2014 7:28 pm
by Vox13
tonyst wrote: Am efectuat un calcul si avem cel putin doua variante de configurare a traseului prin casa:
1. Turul plecat din schimbator este neizolat (portiunea verticala), lungimea traseului pe orizontala de la turul schimbatorului pana la turul celui mai indepartat calorifer din hol - 24,2 m, distanta intre mijlocul schimbatorului si turul orizontal amplasat sub tavan (la cca 5cm mai jos) - 1,55 m, centrul caloriferelor din hol l-am considerat a fi cu 30 cm mai jos decat centrul schimbatorului din soba, pentru a evita formarea condensului pe schimbator am ales ca temperatura turului va fi +90 grd C, iar returul va avea +70 grd C.
In acest caz formula de stabilire a presiunii disponibile capata forma:
9,81x[0,4 x 24,2 x 1,55 - 0,3 (977,7-965,2)] = 9,81x[15-3,75]=110 Pa.

2. Conditiile raman aceleas, doar ca pentru a mari valoarea presiunii disponibile vom termoizola turul plecat din schimbator (portiunea verticala). Atunci valoarea presiunii disponibile se modifica astfel:
9,81x[1,0 x 24,2 x 1,55 - 0,3 (977,7-965,2)] = 9,81x[37,5-3,75]=331 Pa.

Dupa cum se poate observa, chiar daca componenta ce tine cont de diferenta de nivel intre centru caloriferului si centru schimbatorului are valoare negativa - ne salveaza distanta lunga (portiunea pe orizontala) de la prima portiune verticala de langa schimbator pana la ultima portiune verticala al celui mai indepartat calorifer (turul in coborare).

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Thu Apr 10, 2014 12:00 am
by flavius76
Ppr ca material nu poate suplini termoizolarea turului ascendent decat partial, apoi se pune problema rezistentei materialului in timp la temperaturi ridicate. Daca instalatia e gandita sa functioneze cu temperaturi joase, maxim 70 grade pe tur, atunci poate fi luata in considerare varianta ppr. Eu prefer totusi Cupru, care e comparabil la pret cu ppr de calitate, iar in aplicatiile casnice as cauta sa nu depasesc diametrul de Cu 35.