Latest post of the previous page:
nashpa... vream si eu citeva...ciobimar wrote:Nu ....atat masoara temperatura....in acea zona ...intra 65* ...care fuge sus.....
Latest post of the previous page:
nashpa... vream si eu citeva...ciobimar wrote:Nu ....atat masoara temperatura....in acea zona ...intra 65* ...care fuge sus.....
calorifere.... in care sa intre apa la 49* - sa o ridice la 56* - si sa iasa cu 48*. Dar ... inte timp... ai precizat ca 49* este temperatura masurata a caloriferului. Temperatura apei de intrare fiind de 65*. Deci intre timp tehnica nu a ma evoluat... ;)ciobimar wrote:Ce...anume...?
Da , ai mare dreptate, si nu schimbatoarul ci tevile pot fi o mare problema. In aceste conditii uitam de acest material pentru aceasta instalatie mai ales ca ea nu va fi exploatata de mine si trebuie sa asigure siguranta totala.lisapet wrote: 2. Instalatia trebuie sa fie astfel conceputa incat asigurarea circulatiei sa nu duca la temperatura turului atat de ridicata.
Cel mai simplu, s-ar explica astfel: Tevile subdimensionate si din instalatie de incalzire cu agent termic - apa calda, aceasta se transforma in instalatie de incalzire cu abur de presiune joasa - vorbesc foarte serios. Aburul avand densitate mult mai mica ca apa va tinde sa urce in sus, iar in cazan se va intoarce agentul termic in stare lichida si tot asa.. Insa daca materialul tevilor nu este rezistent pentru astel de aplicatii - vai de viata noastra ! :shock:
E adevarat, dimensionarea unei instalatii pentru temparatura agentului pe tur la 50 de grade, pe linga avantajul ca iti asigura compatibilitatea cu alte surse de incalzire iti asigura si un anumit grad de siguranta.lisapet wrote: .. Prin urmare daca constati ca in casa se incalzeste mai mult decat este nevoie - nu mai pui pe foc.. Dar ca sa ajungi la o instalatie dimensionata pentru 50 grd C pe tur - la valori de fierbere al agentului termic - asta inseamna ca in casa mori de cald.. este un non-sens.
Vezi, ca incet, incet am elucidat si fenomenul "termosifon". :D De asta imi place mie sa motivez beneficiarul sa "invete", caci asta ma scuteste pe mine - "proiectantul" de crize in situatii extreme.. Daca aveai "instructia facuta" - ai stiut ce trebuie intreprins in cazul in care schimbatorul a inceput sa dea in fiert. :lol: Bravo!luvio wrote:...Bun in aceste conditii voi mai face sapaturi sa vad ce alta solutie aleg pentru teava, desi nu cred ca am alte optiuni in afara celor de metal.
Daca suplimentezi numarul de elementi maresti puterea de captare si prin urmare vei contribui la o crestere a temperaturii pe tur.. Eu zis sa gasesti un optim cu robinetii stocatoarelor.. Adica atunci cand nu mai vrea casa - sa primeasca stocatoarele..si sa nu uiti de reglarea aerelor, caci de data asta asa am inteles ca le-ai deschis la maxim..luvio wrote: Dupa aceasta intimplare chiar simt un oarecare disconfort legat de faptul ca schimbatoarul poate ajunge la astfel de temperaturi. Mi-ar fi placut sa ramina in faza pe care o credeam eu si sa nu depaseasca 80 hai max.90 de grade. Cum nu se poate umbla la tevaraiele mele ce zici daca as suplimenta elementii de calorifer n-as putea ajunge sa nu se depaseasca temperatura in schimbator?
:o Vad ca toate lucrurile se intimpla altfel decit imi imaginez eu. Eram ferm convins ca prin marirea numarului de elementi creste cantitatea de apa din schimbator si aceasta se va incalzi mai greu. Inseamna ca trebuie sa-mi reanalizez ideile despre ce inseamna supra ori subdimensionare la schimbatoare.lisapet wrote: Daca suplimentezi numarul de elementi maresti puterea de captare si prin urmare vei contribui la o crestere a temperaturii pe tur..
Culmea e ca n-am uitat de reglarea aerelor ci le-am lasat special asa ca sa nu risc sa se stinga focul cum am mai patit-o.lisapet wrote: Eu zis sa gasesti un optim cu robinetii stocatoarelor.. Adica atunci cand nu mai vrea casa - sa primeasca stocatoarele..si sa nu uiti de reglarea aerelor, caci de data asta asa am inteles ca le-ai deschis la maxim..
Sunt convins ca ne vom descurca tot mai bine! :)luvio wrote:..E cu timpul capatam experienta si ne vom descurca tot mai bine...sper!
-Si eu gandeam la fel, daca ai apa mai multa in schimbator se va incalzi mai greu. :? :? :?luvio wrote:Vad ca toate lucrurile se intimpla altfel decit imi imaginez eu. Eram ferm convins ca prin marirea numarului de elementi creste cantitatea de apa din schimbator si aceasta se va incalzi mai greu. Inseamna ca trebuie sa-mi reanalizez ideile despre ce inseamna supra ori subdimensionare la schimbatoare.lisapet wrote: Daca suplimentezi numarul de elementi maresti puterea de captare si prin urmare vei contribui la o crestere a temperaturii pe tur..
[quote="lisapet".
Si este corecta aceasta gandire.sandy76 wrote:Si eu gandeam la fel, daca ai apa mai multa in schimbator se va incalzi mai greu