luvio wrote:.. in situatia cind caloriferele fac fata si am caldura suficienta in casa, este mai bine sa am o diferenta mare sau mica de temperatura intre turul is returul instalatiei?
Din punct de vedere al caloriferelor - nu are nici-o importanta.
Eu lucrez frecvent cu instalatii cu temperaturi mai mici decat temperatura corpului uman.. La inceput multi din beneficiari intreaba: Dle, caloriferele nu sunt calde.. Asa trebuie sa fie?
Eu le raspund cu intrebare la intrebare: Va e rece in casa?
- Nu! E chiar placut.
- Atunci ignorati temperatura caloriferelor....
La instalatii termice al caror surse generatoare pot produce temperaturi inalte, diferenta de temperatura intre tur si retur poate fi mare (asta nu se rasfrange decat in dimensiunea corpurilor de incalzire);
La instalatii termice al caror surse generatoare pot produce decat temperaturi joase, diferenta de temperatura intre tur si retur trebuie sa fie mica.
Exemple:
1.Tur instalatie 90 grd C, retur instalatie 70 grd C, temperatura medie determinanta al agentului termic = (90+70)/2= 80 grd C. Temperatura ambientala +20 grd C. Diferenta de temperatura intre medii 80-20=60K.
2.Tur instalatie 50 grd C, retur instalatie 30 grd C, temperatura medie determinanta al agentului termic=(50+30)/2=40 grd C. Temperatura ambientala +20 grd C. Diferenta de temperatura intre medii 40-20=20K.
De aici rezulta ca pentru Exemplu 2, dimensiunile corpurilor ar trebui sa fie de minim 60K/20K=3,0 ori mai mari.
La instalatiile cu surse generatoare de caldura care foloseau combustibili conventionali (motorina, carbune, lemne) pentru a preveni formarea condensului in cazan - era limitata, sa nu coboare mai jos, temperatura returului la 70 grd C. Totodata tot la acest tip de cazane pentru a nu se ajunge la fierbere - era limitata temperatura turului la 90 grd C. De aici si s-a ajuns la standardul de 90/70/20 (tur/retur/ambient)..
La cazane in condensatie, pentru a tine functionarea in condensatie totala - temperatura turului nu trebuie sa depaseasca +50 grd C.. Temperatura returului putand fi si 45 grd C, dar si 30 grd C.. In cazul unui retur de 45 grd C - este necesara circulatia fortata si la astfel de debite pot aparea zgomote in instalatie (daca acestea nu au fost dimensionate corespunzator).. In schimb daca returul are 30 grd C, aceste instalatii pot functiona si in termosifon.. Dar implica dimensiuni mai mari a caloriferelor si a diametrelor instalatiei de distributie, reducand astfel consumul de energie pentru transportarea si distributia agentului prin instalatie.
La pompe de caldura, turul trebuie sa fie cat mai redus posibil ca si temperatura.. Pentru a avea un COP (coeficient de performanta) mai mare este de dorit ca temperatura turului sa nu depaseasca +30 grd C.. Temperatura ambientului este +20 grd C. Binenteles ca la o astfel de temperatura de tur nu putem accepta o diferenta intre tur si retur mai mare de 10K (adica un retur trebuie sa revina cu minim +25 grd C)..
La racitoare (chillere).. Temperatura pe tur este de +7 grd C, temperatura ambientului +24 grd C, binenteles ca diferenta de temperatura nu poate fi mai mare de 24-7=17 K..
Sper ca am reusit sa dezvolt subiectul. :)