Post
by myl03 » Wed Jan 30, 2013 3:36 pm
Necesarul de caldura pentru 24ore = 2,3kw/h x 24 = 55,2kw/h
Necesarul de caldura ce trebuie acumulat in soba in perioada dintre focuri = 2,3kw/h x (24-2) = 2,3 x 22 = 50,6kw/h
Consumul pe ora de lemn( B ) = (2,3kwh x 24 ore) / (4,5kw/kg x 0,7 x 2ore) = 55,2 / 6,3 = 8,76kg/h
Puterea focarului = 8,76kg x 4,5kw x 0,9 = 35,47kw
Volumul focarului necesar arderii cu o putere de 35,47kw = 35,47 x 1000 / 400 =88,7 litri =
Volumul ocupat de lemne = 8.76kg/h x 2ore x 2litri =35,04 litri
Volum total focar = 123,7 litri(0,123mc)
focarul va fi de 33cmx59cmx64cm=0,124mc
suprafata focar (33x2)+(59x2) x64=1,1776mp
deci caldura acumulata focar 1,1776x 7000=16,48kw
Q total - Q focar = {2,3kw/h x (24-2)} -16,48kwh =34.12kwh
Suprafata totala va fi de 34,12kwh / (3,5kw/mp x 2ore) = 4,87mp
deci pe living clopotul ar fi de 1,25m x0.12m.1,8m
el va avea o intrare pe jos ce va prelua de sub registru
o intrare directa deasupra registrului
o iesire pe jos in capatul opus si inca una sus in capatul opus
...... bucataria o sa se incalzeasca doar din partea de cazan ce va ramane 80la suta in bucatarie