Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

sobe, pompe de caldura, cazane, centrale termice cu lemne

Moderators: sobe, teracotix

Post Reply
user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by user_banat_85 » Sat Sep 01, 2012 11:29 pm

Latest post of the previous page:

Victorine wrote:Asa, si care e mai OK? Sa stiu sa ma orientez.
Pentru cazul tau este potrivita acea pe care ai prezentat-o d-ta.
Victorine wrote: Observi ca am eliminat clapeta de sens, al carei "sens" ca sa zic asa nu-l prea vedeam (la instalatia veche ma ajuta sa elimin loviturile de berbec, dar lucrasem cu diametre mai mici si in zona serpentinei erau cam multe coturi si schimbari de sectiune care faceau vaporii s-o mai ia si in sens invers curgerii).
Deacord.
Victorine wrote: De asemenea, evident ca vor fi prevazuti robineti si racorduri olandeze care sa-mi permita inlocuirea armaturilor sau curatarea filtrelor fara a goli intraga instalatie.
Corect.
Victorine wrote: nu stiu sigur daca aerisitorul automat mai are de lucru in conditiile in care VED e amplasat foarte aproape
Dezaeratoarele se monteaza acolo unde exista posibilitatea de a se forma pungi de aer. Ele nu se pun de dragul de a fi. :)
Victorine wrote: si de asemenea cred ca voi renunta la supapa de siguranta de 2 bar inlocuind-o cu un termometru in imersie.
Deacord
Victorine wrote:Intrebare: daca instalez VED in camera tehnica si nu in pod, inaltimea fata de racordul de aspiratie al pompei va fi de numai 2m. Va fi suficient?
Va fi suficient. Si in acest caz nu uita de inutilitatea mentinerii circulatiei prin VED..despre care iti atrage atentia Bobo. :)

Bobo
mester sobar
Posts: 1131
Joined: Sun Jul 15, 2012 8:42 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 11 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by Bobo » Sun Sep 02, 2012 1:17 pm

[quote="

Salut Victorine, Astazi am facut o chita cu instalatia mea aproximsativ, dar nu pot sa o pun,nici pe _reclama_ un sa modificar rau sistemul.

Am facut iar focul in centrala si mai mult pentru proba in vederea explicarii tie. Din VED pleaca un niplu care este fixat cu garnituri si saibe(am mai spus) din el un cot apoi un T care este prevazut cu 2 robineti unul fixind legatura cu turul altul cu returul (in fata pompei. ) ca la tine Cit am avut deschis decit cite un robinet nu s-a incalzit nici o teava dar cind i-am deschis pe amindoi imediat s-a incalzit. ,dar dupa o ora de circulat apa in acest T si ce mai este acolo niplu, in vasul de expansiune nu sa incalzit deloc apa din VED . apaavind pina la 50" C. Eu am teava de tur la 2 m deasupra usii in urcare iar intre baza bazinului si tur sunt 15 cm. si merge fara sa arunce apa.Explica-mi de ce se incarca poza asa greu, trebuie micsorata ca merge foarte greu. Noroc

phoenix
senior
Posts: 8346
Joined: Sun Jun 24, 2012 9:43 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by phoenix » Sun Sep 02, 2012 1:19 pm

Si aici nu poti posta schema? Sau doar _reclama_ il merita? Ori de cate ori ai o problema cu postarile imi trimiti pe email si te ajut...dar am rugamintea sa nu ma faci sa astept cateva ore cum l-am asteptat pe baiatul tau si pana in ziua de azi nu a raspuns. Consider asta o lipsa de respect.

Victorine
junior
Posts: 48
Joined: Tue Jul 24, 2012 9:50 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by Victorine » Sun Sep 02, 2012 3:53 pm

Bobo, poti salva imaginea ca PDF? Sau poate sa faci efectiv o poza la instalatie? Mi-e greu sa inteleg din explicatiile de mai sus cum sta treaba... Multumesc!

Bobo
mester sobar
Posts: 1131
Joined: Sun Jul 15, 2012 8:42 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 11 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by Bobo » Sun Sep 02, 2012 4:31 pm

Victorine wrote:Bobo, poti salva imaginea ca PDF? Sau poate sa faci efectiv o poza la instalatie? Mi-e greu sa inteleg din explicatiile de mai sus cum sta treaba... Multumesc!
Uita-te la schema de la sandy si cobori teava de la tur ce duce deaupra VED si le legi pe amindoua paralel folosind un T. Robinet la retur. ca la Sandy. Atit.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Sun Sep 30, 2012 11:34 am

Buna dimineata.Imi puteti spune daca se poate inlocui pompa de by-pass de le centrala cu valvula termoregulatoare automata(cu servomotor)?Are vreun efect negativ aceasta inlocuire?
CU stima

user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by user_banat_85 » Sun Sep 30, 2012 11:18 pm

gi0 wrote:Buna dimineata.Imi puteti spune daca se poate inlocui pompa de by-pass de le centrala cu valvula termoregulatoare automata(cu servomotor)?Are vreun efect negativ aceasta inlocuire?
CU stima
Atat solutia cu pompa de by-pass, cat si cea cu vana de amestec - sunt solutii bune si viabile. Din cate inteleg dvs optati pentru varianta cu vana de amestec cu trei cai. Nu consider aceasta solutie - efect negativ. Daca sa o analizam din punct de vedere a dependentei de energia electrica - as alege varianta cu vana cu trei cai termomecanica de la ESBE (fara servomotor). Un servomotor consuma cca 5W, o pompa de circulatie de by-pass ceva mai mult (vedeti si dvs dupa modelul propus de catre instalator). Daca alegeti vana termomecanica - nu veti mai avea nici-un consum electric aferent functionarii acesteia.
Nu ar fi rau sa ne prezentati schema pe care doriti sa o aplicati.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Mon Oct 01, 2012 1:26 am

Daca tot ati pomenit de ESBE,imi puteti spune ce parere avetidespre grupul de pompare termostatic ESBE LTC ?Este destul de complex,avand pompa de circulatie si valvula termoregulatoare..
Cu stima.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

focusufd
junior
Posts: 79
Joined: Tue Jul 03, 2012 8:59 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by focusufd » Mon Oct 01, 2012 10:55 am

Eu nu inteleg de ce insistati asupra vasului de expansiune deschis.Dupa parerea mea are mai multe dezavantaje decat avantaje,se poate inlocui cu un vas de expansiune inchis aerisitor automat si 2 sau mai multe(depinde de gradul de paranoia) supape de refulare la presiunea pe care o hotarasti .
Daca doriti am putem discuta aici si avantajele -dedezavantajele sau VED-versus vas de expansiune inchis
iar loviturile de berbec cred ca se pot elimina cu o dimensionare corecta a tevilor/caloriferelor/centralei/pompei de recirculare si deasemenea nu recomand instalarea prea multor robineti cu cap termostatic intr-un circuit

Bobo
mester sobar
Posts: 1131
Joined: Sun Jul 15, 2012 8:42 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 11 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by Bobo » Wed Oct 03, 2012 3:15 pm

focusufd wrote:Eu nu inteleg de ce insistati asupra vasului de expansiune deschis.Dupa parerea mea are mai multe dezavantaje decat avantaje,se poate inlocui cu un vas de expansiune inchis aerisitor automat si 2 sau mai multe(depinde de gradul de paranoia) supape de refulare la presiunea pe care o hotarasti .
Daca doriti am putem discuta aici si avantajele -dedezavantajele sau VED-versus vas de expansiune inchis
iar loviturile de berbec cred ca se pot elimina cu o dimensionare corecta a tevilor/caloriferelor/centralei/pompei de recirculare si deasemenea nu recomand instalarea prea multor robineti cu cap termostatic intr-un circuit
Nu este de vina paranoia ci faptul ca sistemele de siguranta puse nu functioneaza atunci cind ai probleme... se opreste curentul ,se strica pompa, etc. Chiar acum am un caz la care i-am facut o teracota cu bazin, a facut focul zilele astea si nu a pornit pompa, nu i-am mers pompa (cum am patit eu de invirtea invers) a bubuit ppr... noroc a a bubuit ppr ca daca bubuia bazinul era bai mare. Eu nu sunt ing. dar o data un inginer de seama mea si care faceam amindoi croitorie imi spune asa la o ceasca, mai bobo cum vezi cusatura tare, -- o vad ca pe dracu - daca cosi tare si te prinzi in gard rupi pantalonii, daca este normala se rupe cusatura. Asa si cu centralele ,este de preferinta sa ti se sparga o teava decit bazinul. Asa ca vasul inchis lasa-l domnule si pune unul deschis deasupra centralei pe apa calda --pe tur-- ca nu arunca apa afara cum spun centralistii, eu de 2 ani ma chinui (o am de 10 ani), multumesc lui Flavius si Scoda Florin ca m-au povatuit si poate Sandy si care or mai fi ,si uite ca am reusit. Vasul de expansiune il am pus pe turul ridicat la 2 m inaltime si de acolo legat bazinul dif. de inaltime de tur 20 cm maxim, si merge super. ca il am lipit de tavan.Deci eu am legat vasul pe tur de la tur pina la vas mai sunt 40 cm . O sa incerc sa va pun poza daca voi reusi,dar alta data.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Fri Oct 05, 2012 1:24 am

lisapet wrote:
gi0 wrote:Buna dimineata.Imi puteti spune daca se poate inlocui pompa de by-pass de le centrala cu valvula termoregulatoare automata(cu servomotor)?Are vreun efect negativ aceasta inlocuire?
CU stima
Atat solutia cu pompa de by-pass, cat si cea cu vana de amestec - sunt solutii bune si viabile. Din cate inteleg dvs optati pentru varianta cu vana de amestec cu trei cai. Nu consider aceasta solutie - efect negativ. Daca sa o analizam din punct de vedere a dependentei de energia electrica - as alege varianta cu vana cu trei cai termomecanica de la ESBE (fara servomotor). Un servomotor consuma cca 5W, o pompa de circulatie de by-pass ceva mai mult (vedeti si dvs dupa modelul propus de catre instalator). Daca alegeti vana termomecanica - nu veti mai avea nici-un consum electric aferent functionarii acesteia.
Nu ar fi rau sa ne prezentati schema pe care doriti sa o aplicati
.
schema-instalatie mixta.jpg
Este o schema luata de la atmos si modificata.Dupa cum se vede este adaugata si o centrala electrica care va porni automat atunci cand temperatura din instalatie va scadea la 40*C,in acelasi timp deschizandu-se si electrovana nr.2(nu este cu trei cai)Temperatura de maxim 50*C va fi mentinuta in instalatie pana cand se va face focul din nou,cand se va opri tot automat.CT electrica va trebui sa lucreze si independent fata de CTpe lemne.
Panoul solar va lucra de data aceasta pe cele doua serpentine din pufferul combinat.Va avea prioritate boilerul.Cand apa va atinge temperatura de 55-60*C,electrovana cu trei cai nr.1 va deschide calea catre serpentina inferioara,descarcand in continuare caldura produsa de panoul solar in puffer.Cand apa din boiler se va raci la 45*C,electrovana nr.1 va deschide din nou calea catre boiler.
Electrovalvula nr.3 are rolul de a deschide calea dinspre centrala pe lemne spre instalatia de incalzire,care are prioriate,sau spre puffer, dupa ce se va atinge temperatura dorita in camere.
Pompele vor avea turatie variabila.Pentru obtinerea temperaturii dorite pe camere trebuie dotate distribuitoarele de la radiatoare cu actuatoare,sau radiatoarele cu robineti termostatici?In cazul in care se vor inchide toate actuatoarele pompa se opreste automat sau se va monta un by-pass?
Astept sugestiile d-voastra pentru a imbunatati aceasta schema.
Cu toata stima.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.