Latest post of the previous page:
Pentru cazul tau este potrivita acea pe care ai prezentat-o d-ta.Victorine wrote:Asa, si care e mai OK? Sa stiu sa ma orientez.
Deacord.Victorine wrote: Observi ca am eliminat clapeta de sens, al carei "sens" ca sa zic asa nu-l prea vedeam (la instalatia veche ma ajuta sa elimin loviturile de berbec, dar lucrasem cu diametre mai mici si in zona serpentinei erau cam multe coturi si schimbari de sectiune care faceau vaporii s-o mai ia si in sens invers curgerii).
Corect.Victorine wrote: De asemenea, evident ca vor fi prevazuti robineti si racorduri olandeze care sa-mi permita inlocuirea armaturilor sau curatarea filtrelor fara a goli intraga instalatie.
Dezaeratoarele se monteaza acolo unde exista posibilitatea de a se forma pungi de aer. Ele nu se pun de dragul de a fi. :)Victorine wrote: nu stiu sigur daca aerisitorul automat mai are de lucru in conditiile in care VED e amplasat foarte aproape
DeacordVictorine wrote: si de asemenea cred ca voi renunta la supapa de siguranta de 2 bar inlocuind-o cu un termometru in imersie.
Va fi suficient. Si in acest caz nu uita de inutilitatea mentinerii circulatiei prin VED..despre care iti atrage atentia Bobo. :)Victorine wrote:Intrebare: daca instalez VED in camera tehnica si nu in pod, inaltimea fata de racordul de aspiratie al pompei va fi de numai 2m. Va fi suficient?