Post by danieldanut » Thu Sep 03, 2015 6:38 pm

Latest post of the previous page:

flavius76 wrote:
danieldanut wrote: iar pentru siguranta ma gandesc la o pompa pe tur cu termostat 95 grade separat. Pompa de pe tur o sa o leg direct in reteaua electrica.
Pai nu ar merge direct pompa centralei legata la retea prin termostatul de 95?, cred ca e acelas lucru si scapi de o pompa in plus. Sau se intampla ceva cu upsul daca primeste curent pompa direct de la priza, fiind si ups cuplat la pompa? :think:
Nu stiu daca poate pati ceva UPS-ul (oricum e in garantie) si nu am de gand sa-l stric mai ales ca mai nou sunt pene de curent destul de dese (acest fapt imi aduce aminte de vremea raposatului :) )..... iar despre pompa ... o am de la o alta instalatie .... si aduna praf pe un raft.
Oricum va multumesc mult pentru ajutor, atat dumneavoastra cat si tuturor celor care isi aduc aportul la acest site prin sfaturile pe care le dati.
Last edited by danieldanut on Thu Sep 03, 2015 7:00 pm, edited 1 time in total.

phoenix
senior
Posts: 8346
Joined: Sun Jun 24, 2012 9:43 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by phoenix » Thu Sep 03, 2015 6:47 pm

Pai normal ca va aduce aminte de vremea raposatului, probabil de atunci nu s-a mai umblat la retea :)

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by flavius76 » Thu Sep 03, 2015 6:59 pm

danieldanut wrote: iar despre pompa ... o am de la o alta instalatie .... si aduna praf pe un raft.
Referitor la schema ta anterioara cu legarea celor 2 pompe pe cazan, cand montezi 2 pompe pe acelas circuit, se monteaza in sistem bypas cu supape de sens, nu prea e ok sa impinga o pompa prin cealalta care sta.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Thu Sep 03, 2015 7:01 pm

gi0 wrote:Eu folosesc doua pompe pentru doua circuite . Senzor de temperatura pe pufer care conditioneaza pornirea pompei daca apa este prea rece , termostat de camera si robineti termostatici pe radiatoare . Senzor pe cos nu pun ca nu eate nevoie . La baza pufferului nu am avut niciodata mai mult decat pe cazan .
Senzor pe cazan care porneste si opreste pompa in jur de 70-75*C .
VTC pentru amestec . Acesta este mai mare decat teava pentru a nu restrictiona debitul apei , dar si asa nu sunt foarte incantat , trebuia si mai mare . Ar mai fi bun un VTA pentru folosirea returului in instalatia de radiatoare , tempera de 80-90*C din punctul meu de vedere este prea mare .
Cu stima .
Multumesc mult pentru informatie.
Momentan o sa renunt la termostatul de pe cos si o sa monitorizez pufferul iar daca este necesar o sa pun.
VTA nu pun (deocamdata). Iarna aceasta o sa ma duc fara. Daca o sa fie bine fara el, din punct de vedere al confortului-consumului-e.t.c., nu o sa pun .... dar asta o sa vad la iarna.
Va multumesc mult.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Thu Sep 03, 2015 7:08 pm

flavius76 wrote:
danieldanut wrote: iar despre pompa ... o am de la o alta instalatie .... si aduna praf pe un raft.
Referitor la schema ta anterioara cu legarea celor 2 pompe pe cazan, cand montezi 2 pompe pe acelas circuit, se monteaza in sistem bypas cu supape de sens, nu prea e ok sa impinga o pompa prin cealalta care sta.
Sa inteleg ca trebuie sa montez o supapa de sens pe retur, intre pompa si cazan?

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Thu Sep 03, 2015 9:15 pm

phoenix wrote:Pai normal ca va aduce aminte de vremea raposatului, probabil de atunci nu s-a mai umblat la retea :)
:thumbup: :clap:

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Thu Sep 03, 2015 9:23 pm

Pompa de circulatie se leaga si la un UPS ,nu este nevoie de a doua pompa .
O iesire la diametrul maxim permis de puffer si o teava mai mare in diametru din care sa traga ambele pompe .
In aceasta situatie pufferul este butelia de egalizare .
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Fri Sep 04, 2015 9:25 pm

[quote="gi0"]Pompa de circulatie se leaga si la un UPS ,nu este nevoie de a doua pompa .
Cum sa fac legaturile si la reteaua electrica si la UPS?

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Fri Sep 04, 2015 9:26 pm

gi0 wrote:Pompa de circulatie se leaga si la un UPS ,nu este nevoie de a doua pompa .
Cum sa fac legaturile si la reteaua electrica si la UPS?

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Sun Sep 06, 2015 9:20 am

Pai ce legaturi ???
Pompa este conectata tot timpul in priza UPS-lui . Cand cade curentul electric , se face comutarea automata pe baterie .Cand revine curentul electric , la fel , se face comutarea automata pe retea si bateria este reincarcata de Ups .
Nu trebuie alta legatura . Acum am panoul solar pe UPS .
Cu stima .

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 9:34 am

gi0 wrote:Pai ce legaturi ???
Pompa este conectata tot timpul in priza UPS-lui . Cand cade curentul electric , se face comutarea automata pe baterie .Cand revine curentul electric , la fel , se face comutarea automata pe retea si bateria este reincarcata de Ups .
Nu trebuie alta legatura . Acum am panoul solar pe UPS .
Cu stima .
Asa cum am scris intr-un post anterior am patit sa mi se arda sursa UPS in timpul functionarii (fluctuatie de curent sau s-a luat curentul ... nu mai tin minte). Focul mergea in centrala .... curent electric era in retea, noroc ca am mers pana in camera centralei sa iau ceva.... si atunci am vazut aburi inauntru si era un zgomot... (au pornit supapele de siguranta). De aceea am zis ca vreau sa montez inca o pompa .... sau sa gasesc alta posibilitate in cazul in care o sa patesc din nou. Cand am fost cu sursa la reparat era prajita toata. M-a intrebat meseriasul daca am alimentat-o invers. Oricum nu s-a mai putut repara, si am luat alta.