Latest post of the previous page:

Pare ok schema, e fara prioritate acm, doar ca ar fi indicat ca temp returului de la calorifere sa nu fie prea mare, undeva la maxim 40 grade, sa nu strice stratificarea in pufer. Deasemenea, intrarile in pufer trebuie sa fie groase, daca nu se muta ipatul pe alt port al puferului, sau eventual o supapa de sens montata pe circuitul pompei cazanului, ca sa nu o ia apa invers, desi e putin probabil sa treaca prin paletii pompei, mai ales daca vtc e inchis.

Vtc poate fi inlocuit cu o vana cu servomotor si euroster pt comanda. Dar sigur vtc e de vina, ce tip e?, in functie de codul vanei pot fi diferente intre ele.

LE: trebuie un termostat pe pufer in zona distribuitorului, altfel pompele pot trage apa rece din pufer cand centrala e inca in faza de incalzire. Asta e problema cand ai pufer, pana nu aduni ceva apa calda in pufer, nu merge bine incalzirea casei.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Thu Oct 29, 2015 8:46 pm

Pai nu imi trebuie prioritate pe ACC daca boilerul este in puffer , acesta este cald si cand pufferul este rece . Deci in zona superioara oricum apa nu prea scade sub 40*C .
Pe puffer merg pana cand la mijloc apa are minim 28*C . Im momentul de fata nu stiu ce stratificare am . Cazanul are returul cam la jumatate , radiatoarele au turul sus , pardoseala are turul la mijloc si la fel , retururile decatate .
Jos retur cazan si retur pardoseala , mai sus retur radiatoare . Deci nu prea stiu care este treaba cu stratificarea .
VTC este 311 esbe , dar chiar daca am teava de 28-30mm , bulbul termomecanic este mic . Am sa fac o verificare fara bulb , sa vad cum se face transferul . Nu stiu daca un VTC 312 ar fi mai ok . Daca ma gandesc bine un ladomat este cam la acelasi pret cu o pompa si un VTC .

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by flavius76 » Thu Oct 29, 2015 11:50 pm

Prioritatea acm se refera la faptul ca daca boilerul de acm e rece, bineinteles si puferul, atunci cand pornesti centrala apa calda ar trebui sa intre in pufer pe sus, facand astfel stratificare sus, astfel vei obtine cel mai rapid o patura de apa calda la partea de sus a boilerului, daca legi turul centralei sub nivelul boilerului, boilerul se incalzeste, dar tot odata, fara avantajul stratificarii.
Stratificarea se face intotdeauna cu apa calda intrand pe sus, si cea rece pe jos. Daca de exemplu intrun pufer rece bagi apa calda pe la mijloc, deasupra tevii nu se face stratificare sau se face dar slab, sub nivelul tevii se face stratificare, la teava de retur (rece) fenomenul e invers. Daca sti sa obtii si sa mentii stratificarea, asta inseamna sa obtii maxim dintr-un pufer.

Nu stiu daca problema slabei circulatii e de la vtc, dar dupa datele oferite de producator, ar fi cam mica pt 40kw, de regula se foloseste din seria 511, chiar si la cazane de puteri mai mici.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Fri Oct 30, 2015 9:27 pm

Gata , mi-a venit comanda pentru sita de inox de 3mm grosime pentru catalizator si .... Ghiciti va rog !
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by flavius76 » Fri Oct 30, 2015 9:43 pm

pentru modificari la centrala? :wtf:

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Fri Oct 30, 2015 10:45 pm

Acest set este pentru noul cazan (dar va fi adaptat pentru viadrus ) , sper eu de inox(sa vedem cat costa corpul) , focar uscat din samota si rezervor de apa cu fumuri separat . Deja am comandat al doilea set . Spiralele , din inox de 2mm sunt pentru canalele de fum . Au diametrul exterior de 50mm .
Cu stima .

hudemanicolai
SUPORT
Posts: 572
Joined: Fri Nov 30, 2012 2:35 pm
Location: Tulcea
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by hudemanicolai » Sun Nov 01, 2015 8:20 am

Se pare ca o sa se "nasca" un cazan interesant.
Doamne ajuta.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Nov 01, 2015 12:40 pm

gi0 wrote:Pai nu imi trebuie prioritate pe ACC daca boilerul este in puffer , acesta este cald si cand pufferul este rece . Deci in zona superioara oricum apa nu prea scade sub 40*C .
Pe puffer merg pana cand la mijloc apa are minim 28*C . Im momentul de fata nu stiu ce stratificare am . Cazanul are returul cam la jumatate , radiatoarele au turul sus , pardoseala are turul la mijloc si la fel , retururile decatate .
Jos retur cazan si retur pardoseala , mai sus retur radiatoare . Deci nu prea stiu care este treaba cu stratificarea .
VTC este 311 esbe , dar chiar daca am teava de 28-30mm , bulbul termomecanic este mic . Am sa fac o verificare fara bulb , sa vad cum se face transferul . Nu stiu daca un VTC 312 ar fi mai ok . Daca ma gandesc bine un ladomat este cam la acelasi pret cu o pompa si un VTC .
Eu folosesc un vtc ca acesta http://www.arenainstalatiilor.ro/ventil ... -60-1-p615" onclick="window.open(this.href);return false;
Transferul se face f. bine. Am 85*C sus in puffer, si 80*C jos in puffer.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Sun Nov 01, 2015 2:10 pm

Tot 511 am si eu , ceva nu este in regula totusi . Dar eu am si boiler in puffer si asta schimba multe .
Cu stima .

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by gi0 » Sun Nov 01, 2015 3:54 pm

Domnilor , care credeti ca ar fi alegerea mai potrivita pentru caile de fum ?
Prin tuburi sau pe exteriorul schimbatorului ? Vad ca sunt folosite ambele sisteme , indiferent de tipul de ardere .
Cu stima .

georeby
senior
Posts: 3989
Joined: Sat Jan 03, 2015 8:25 pm
Location: suceava
Has thanked: 5 times
Been thanked: 24 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by georeby » Sun Nov 01, 2015 7:19 pm

Cel mai ok e prin tuburi dar curatare e problema iar randamentul e cu mult mai bun și rapid