Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

sobe, pompe de caldura, cazane, centrale termice cu lemne

Moderators: sobe, teracotix

Post Reply
danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 9:34 am

Latest post of the previous page:

gi0 wrote:Pai ce legaturi ???
Pompa este conectata tot timpul in priza UPS-lui . Cand cade curentul electric , se face comutarea automata pe baterie .Cand revine curentul electric , la fel , se face comutarea automata pe retea si bateria este reincarcata de Ups .
Nu trebuie alta legatura . Acum am panoul solar pe UPS .
Cu stima .
Asa cum am scris intr-un post anterior am patit sa mi se arda sursa UPS in timpul functionarii (fluctuatie de curent sau s-a luat curentul ... nu mai tin minte). Focul mergea in centrala .... curent electric era in retea, noroc ca am mers pana in camera centralei sa iau ceva.... si atunci am vazut aburi inauntru si era un zgomot... (au pornit supapele de siguranta). De aceea am zis ca vreau sa montez inca o pompa .... sau sa gasesc alta posibilitate in cazul in care o sa patesc din nou. Cand am fost cu sursa la reparat era prajita toata. M-a intrebat meseriasul daca am alimentat-o invers. Oricum nu s-a mai putut repara, si am luat alta.

anduvirgil
senior
Posts: 3788
Joined: Wed Nov 28, 2012 9:59 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by anduvirgil » Sun Sep 06, 2015 9:47 am

danieldanut wrote:Asa cum am scris intr-un post anterior am patit sa mi se arda sursa UPS in timpul functionarii (fluctuatie de curent sau s-a luat curentul ... nu mai tin minte). Focul mergea in centrala .... curent electric era in retea, noroc ca am mers pana in camera centralei sa iau ceva.... si atunci am vazut aburi inauntru si era un zgomot... (au pornit supapele de siguranta). De aceea am zis ca vreau sa montez inca o pompa .... sau sa gasesc alta posibilitate in cazul in care o sa patesc din nou. Cand am fost cu sursa la reparat era prajita toata. M-a intrebat meseriasul daca am alimentat-o invers. Oricum nu s-a mai putut repara, si am luat alta.
Si a doua pompa alimentata direct de la retea se poate arde la fluctuatii de tensiune (supratensiuni...).
Solutia salvatoare este circulatia apei intre cazan si puffer in regim deschis...cu vas de expansiune deschis...
Adica alimentare pompa de la UPS (baza si rezerva) si in caz de defectarea acestuia sau a pompei...intre CT si puffer circulatie naturala pana la eliminarea apei din vasul de expansiune deschis.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 9:53 am

flavius76 wrote:Daca se vrea mai multa automatizare pt o instalatie mai profi, se mai poate pune VTA cu 3 cai (termostatata sau cu servomotor secventiala,destul de scumpa) pe iesire din pufer spre calorifere.
Ce fel de VTA ma sfatuiti sa iau. Am vazut ceva vana de la ESBE (Vana cu 3 cai ESBE VRG131-25/10 - 1'' FI-FI cred ca acesta mi se potriveste zic si eu ca nu ma pricep), dar pretul servomotorului m-a speriat (peste 1 000 lei). La 2 bucati (cate una pe fiecare circuit) mi se pare f. mult. Iau inca un puffer :)
Last edited by danieldanut on Sun Sep 06, 2015 10:08 am, edited 2 times in total.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 10:05 am

anduvirgil wrote: Solutia salvatoare este circulatia apei intre cazan si puffer in regim deschis...cu vas de expansiune deschis...
Asta inseamna sa duc VED in pod ... sa trec cu teava prin 2 plansee de beton si cel mai grav se trec de gura sotiei :) daca ma vede cu teava trecand prin sufragerie.... camera centralei este chiar dedesubtul acesteia. Nu merge... oricum mersi de idee.

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by flavius76 » Sun Sep 06, 2015 12:45 pm

danieldanut wrote:
flavius76 wrote:Daca se vrea mai multa automatizare pt o instalatie mai profi, se mai poate pune VTA cu 3 cai (termostatata sau cu servomotor secventiala,destul de scumpa) pe iesire din pufer spre calorifere.
Ce fel de VTA ma sfatuiti sa iau. Am vazut ceva vana de la ESBE (Vana cu 3 cai ESBE VRG131-25/10 - 1'' FI-FI cred ca acesta mi se potriveste zic si eu ca nu ma pricep), dar pretul servomotorului m-a speriat (peste 1 000 lei). La 2 bucati (cate una pe fiecare circuit) mi se pare f. mult. Iau inca un puffer :)
aceasta vana se combina cu modulul crb 100, costa foarte mult, iti moduleaza temp din calorifere in functie de temp de ambient, teoretic caloriferele se mentin calde tot timpul, dar la o temp mai scazuta. Asta e o automatizare de top, care presupune sa ai puferul mereu cald, si automatizarea iti tine temp constanta in camera, pompa nu se opreste niciodata. Ceva asemanator face si controlerul euroster 11m, probabil ceva mai accesibil ca pret.

Ar mai fi vanele termostatice esbe din seria vta 572, acestea doar tin apa in calorifere la o temp constanta setata in prealabil, dar doar in marja data de vana adica intre 45-65grade, pui un ta care va opri pompa daca totusi se face prea cald in ambient. Asta presupune ca nu poti opera in calorifere cu temp mai mare de 60-65 grade, daca ai caloriferele prea mici, poti face frigul cand e ger afara.

Mai este si varianta doar cu vana simpla, care o reglezi manual, dar nu prea e practica in cazul cand ai pufer, se foloseste mai mult cand ai centrala legata fara pufer.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 1:03 pm

flavius76 wrote:
danieldanut wrote:
flavius76 wrote:Daca se vrea mai multa automatizare pt o instalatie mai profi, se mai poate pune VTA cu 3 cai (termostatata sau cu servomotor secventiala,destul de scumpa) pe iesire din pufer spre calorifere.
Ce fel de VTA ma sfatuiti sa iau. Am vazut ceva vana de la ESBE (Vana cu 3 cai ESBE VRG131-25/10 - 1'' FI-FI cred ca acesta mi se potriveste zic si eu ca nu ma pricep), dar pretul servomotorului m-a speriat (peste 1 000 lei). La 2 bucati (cate una pe fiecare circuit) mi se pare f. mult. Iau inca un puffer :)
aceasta vana se combina cu modulul crb 100, costa foarte mult, iti moduleaza temp din calorifere in functie de temp de ambient, teoretic caloriferele se mentin calde tot timpul, dar la o temp mai scazuta. Asta e o automatizare de top, care presupune sa ai puferul mereu cald, si automatizarea iti tine temp constanta in camera, pompa nu se opreste niciodata. Ceva asemanator face si controlerul euroster 11m, probabil ceva mai accesibil ca pret.
Vana cu 3 cai ESBE VRG131-25/10 - 1'' FI-FI poate fi reglata si manual?
Adica in urma experientei si in functie de necesitati o pot regla eu manual? Cand e mai cald afara sa o dau mai incet....cand e mai frig... mai tare... de exemplu eu o pun la jumatate (sa zicem 60*C iesire apa catre calorifere) iar ea reduce sau mareste debitul de apa calda din puffer in functie de temperatura agentului termic din el pe care il amesteca cu returul in functie de reglaj.
Sper ca m-am exprimat bine si cred ca ma intelegeti ce vreau sa spun.
Daca puteti va rog sa-mi recomandati si alte marci (vana + servomotor) sau orice fel de alte solutii sunt deschis la orice idee si o sa incerc sa o aleg pe cea mai avantajoasa pentru mine (mod de executie, spatiu, costuri, etc.)
Va mutumesc tuturor ca aveti rabdare cu mine si ma ajutati.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 1:45 pm

flavius76 wrote: Ar mai fi vanele termostatice esbe din seria vta 572, acestea doar tin apa in calorifere la o temp constanta setata in prealabil, dar doar in marja data de vana adica intre 45-65grade, pui un ta care va opri pompa daca totusi se face prea cald in ambient. Asta presupune ca nu poti opera in calorifere cu temp mai mare de 60-65 grade, daca ai caloriferele prea mici, poti face frigul cand e ger afara.
Nu cred ca ar functiona corespunzator:
"Funcţie anti-opărire - la lipsa totală a apei reci, ventilul închide în 1-2 secunde"

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by flavius76 » Sun Sep 06, 2015 2:10 pm

Vana esbe este o vana manuala la origine, cand o automatizezi se scoate minerul acela rotund, comanda manuala, si in locul lui se fixeaza servomotorul, deci o poti folosi manual cum am explicat in mesajul anterior, in ultimul paragraf.
Nu stiu sa-ti spun ce automatizare sa alegi, nu stiu nici preturile, doar ca eurosterul e mai folosit pe la noi, probabil si pretul e mai bun decat esbe, cei care comercializeaza automatizarea iti pot spune cu ce model de vana se potriveste, iar ca marime vana sa fie cel putin de un tol. Eurosterul are si senzor sa-l montezi pe pufer, cand scade temp in pufer sub valoarea setata, opreste pompa si servomotorul vanei. Tie ti-ar trebui 2 automatizari, fiindca ai 2 zone diferite.
Pt inceput poti folosi doar vana manual si ulterior poti monta servo.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 3:26 pm

Ce parere aveti de ac acesta vana? http://www.arenainstalatiilor.ro/vana-d ... ar-1-p3140" onclick="window.open(this.href);return false;
Cica se poate pune si servomotor.
Sper ca nu fac vreo tampenie ca am pus un site .....

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by flavius76 » Sun Sep 06, 2015 5:48 pm

E ok vana, dar daca te gandesti sa pui si servomotorul, trebuie sa intrebi la ei ce servomotoare si cu ce controler e compatibila, controlerul euroster costa cam 300 lei.

danieldanut
junior
Posts: 36
Joined: Fri Nov 08, 2013 3:46 pm
Location: Cluj
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Sisteme de incalzire cu circulatie fortata

Post by danieldanut » Sun Sep 06, 2015 6:28 pm

flavius76 wrote:E ok vana, dar daca te gandesti sa pui si servomotorul, trebuie sa intrebi la ei ce servomotoare si cu ce controler e compatibila, controlerul euroster costa cam 300 lei.
Am gasit si servomotor IVAR (aproximativ 400 lei) http://www.prodimar.ro/servomotor-pentr ... p4758.html" onclick="window.open(this.href);return false;, pe alt site, controler Euroster 11M (in jur de 300 lei) http://www.distribuitoare-incalzire.ro/ ... lsius.html" onclick="window.open(this.href);return false;. In total automatizarea pe 1 circuit ar fi in jur de 800 lei (fara termostat de ambient). Pentru 2 circuite 1600 lei plus 200 lei 2 termostate de ambient ....1800 lei
Oricum o sa intreb cand le cumpar, dar cred ca sunt compatibile (am vazut si ceva filmulet pe yotube).
Am pus si siteurile cu scopul de a ajuta si pe altii (o poza face cat 1000 de cuvinte) Daca am gresit punand acele site-urile, rog un administrator sa editeze postul.

Post Reply