sandy76 wrote:
-O pompa se alege in functie de suprafata care trebuie deservita, dar daca am circuite de: sa zicem 50m si teava este de 16mm, se poate spune cu aproximatie ca este aceasi cadere de presiune ca pentru un circuit de 100m cu teava de 20mm?
Nu, asa nu este corect sa ne exprimam. :) Ca sa calculam "caderea de presiune" trebuie sa fie cunoscute:
- debitul, acesta se calculeaza dupa puterea termica care se "transporta" pe circuitul respectiv - da-mi valoare in kW..
- sectiunea circuitului si rugozitatea tevii, am retinut ca ai o teava de 16x2,0 - adica diametrul interior va avea 12mm, rugozitatea la Pex este de cca 0,015mm..
- numarul de coturi, schimbarile de directii trebuie stabilite dupa configuratia geometrica.. Avand in vedere ca raza schimbarii de directie nu este mai mica ca 5 diametre - coeficientul adimensional al rezistentei locale va fi 0,3 pentru fiecare schimbare de directie la 90 grd; (spre exemplu daca era un fiting/cot - coeficientul rezistentei locale ajungea ca valoare la 1,5)..
- lungimea, ai zis ca este 50ml;
- agentul, voi considera ca este apa.
Da-mi valoare in kW si numarul de schimbari de directie (la 90 grd) si eu voi prezenta valoarea pierderilor de sarcina hidraulica pentru acest caz..
Dupa cum vei observa - nu putem considera ca un circuit de 100 ml va avea acelas numar de schimbari de directii ca unul de 50 ml - caci geometric, probabilitatea este foarte redusa sa fie asa..
sandy76 wrote:
-Teava este trecuta cu dimensiunile exterioare,16, respectiv 20mm.
Da, la tevi de regula se trece diametrul exterior si grosimea peretelui... sau se exprima in toli sau Dn - si deja pe o mare parte a instalatorilor i-ai derutat.. :lol: