Page 5 of 8

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 10:20 am
by user_banat_85

Latest post of the previous page:

cheluakame wrote:Etaj 2/4
Necesar energetic rotunjit 1200 wati pentru o temperatura interioara de 20 grade la una exterioara -10 grade. Am presupus ca apartamentul este in Constanta, deasupra si sub, exista aparatamente locuite.
Tamplaria am considerat-o termopan cu acelasi coeficient ca si usa 1.0 w/mpk.
Mie mi-a iesit un al necesar termic in aceleas conditii de temperatura:
Suprafata peretilor exteriori: (2,7+0,2)x[(4,0 +0,5)+5,0+0,5)] - 4,2= 29-4,2 = 24,8 mp.
Pierderi de caldura prin acesti pereti: 24,8x0,17x[20-(-10)]= 127 W;
Prin tamplarie: 4,2x1x[20-(-10)]=126 W;
Prin ventilare: 0,189x4x5x2,7x[20-(-10)]=306 W.
Total: 127+126+306=559 W.
cheluakame wrote: Acum, pentru incalzire.
Montat pe perete, adica cat suprafata peretelui.
Am ales un peretele interior de 5x2.7 ca perete incalzitor.
Si pentru 20 grade interior, avem :
- 2 circuite de 67.5 m lungime (aranjate in forma de melc pentru o incalzire uniforma)
- diametru tub 10x1.1
- pas tub 10 cm
- temperatura tur 40 grade (calculata pentru a putea folosi centrala in condensatie)
- debit minim necesar 200 l/h
Adica 5x2,7=13,5 mp... ?
Mie mi-a iesit altfel:
Avand in vedere ca vom folosi agent termic cu o temperatura pe tur de 40 grd C, fluxul termic de la peretele incalzit va fi 128 W/mp. In acest caz suprafata activa care ar acoperi acei 559 W ar trebui sa aiba 4,36mp.

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 10:43 am
by cheluakame
Sunt cateva chestii pe care nu le inteleg.
Coeficientul de conductivitate termica al finisajului interior nu se ia in calcul (in cazul sistemului umed)?
In exemplul dat, nu vad ecartul de temperatura, sau nu conteaza? Pentru ca altfel nu vad cum am vedea cantitatea de caldura pe care o cedeaza apa, sistemului.
Si nu inteleg cum v-a dat 128 w/mp cand producatorul, la aceeasi temperatura de tur si un ecart de 10 grade, da puterea maxim de 60w/mp.

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 10:51 am
by user_banat_85
cheluakame wrote:...In exemplul dat, nu vad ecartul de temperatura, sau nu conteaza? Pentru ca altfel nu vad cum am vedea cantitatea de caldura pe care o cedeaza apa, sistemului.
Si nu inteleg cum v-a dat 128 w/mp cand producatorul, la aceeasi temperatura de tur si un ecart de 10 grade, da puterea maxim de 60w/mp.
Eu ma asteptam mai intai sa observi ca avem valori diferite al necesarului termic.. :(
Posteaza "sursa" unde ai gasit "puterea maxima de 60 W/mp..
Da, si eu am luat in caclul un ecart de 10K.

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 10:59 am
by cheluakame
Am observat si acest lucru (chiar si chior daca eram, diferenta aproape tripla imi sarea in ochi :D), si am refacut calculul, si mi-a dat ceva mai aproape de adevar, undeva la 600 wati, luand in calcul si zona eoliana, cu un vant ce bate undeva la 5m/s.

Sursa, este manualul celor de la Upo.Asta pentru incalzirea in perete. In cazul celei in tavan, este dat undeva la 48 w/mp parca.

Edit:
Acum am inteles si partea cu necesar termic / mp

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 11:17 am
by user_banat_85
cheluakame wrote:..am refacut calculul, si mi-a dat ceva mai aproape de adevar, undeva la 600 wati, luand in calcul si zona eoliana, cu un vant ce bate undeva la 5m/s.
E, vezi Florin, daca erai un ofertant ti-ai fi pierdut imediat credibilitatea.. Odata ai zis ca 1200 W, acum 600 W.. Intotdeauna mai intai am facut calculul si apoi am purtat discutiile si nu am avut de pierdut niciodata.
cheluakame wrote: Sursa, este manualul celor de la Upo.Asta pentru incalzirea in perete. In cazul celei in tavan, este dat undeva la 48 w/mp parca.
Posteaza nu-ti fie frica.. ca sa nu mai apara acel "parca".. :)
cheluakame wrote: Acum am inteles si partea cu necesar termic / mp
Ma bucur, deci te-am convins ca nu vorbim aici prostii.. :lol:

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 11:40 am
by cheluakame
Am spus de la inceput ca sunt constient ca nu se vorbesc prostii. Dar nu intelesesem care era treaba cu mp si nu mc.
Manualul incerc sa-l adauga dar se pare ca nu vrea. Insa este primul link de AICI cel in format PDF.
Insa, parerile despre incalzirea in pereti si mai ales tavan, raman aceleasi, din motivele enumerate anterior. :)
A, stiu ca nu e locul potrivit (poate admin face un bine si muta toata discutia asta la Calcule si iar calcule), dar care e coeficientul de cond. termica pentru pamant? Nu de asta, dar sa ma reapuc sa calculez necesarul termic al casei ... :oops:

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 12:06 pm
by Gigi
Insa, parerile despre incalzirea in pereti si mai ales tavan, raman aceleasi, din motivele enumerate anterior. :)
A, stiu ca nu e locul potrivit (poate admin face un bine si muta toata discutia asta la Calcule si iar calcule),



Nimeni nu incearca sa te convinga, cu atat mai putin eu :) sau poate te lasi convins greu, si chiar daca Andrei iti aduce argumente PRO...tot nu te vei lasa convins(este ambitia tineretii) dar..poate ca un experiment nu strica, eu am facut anul trecut asa ceva si sunt EXTREM de multumit si am sa continui.....asta nu inseamna ca sistemul prin pardoseala nu este ok...doar ca mai sunt si altii care nu vor sa-si sparga casa...sa strice sape..etc, ptr asa ceva, si exista si varianta prin perete si tavan, despre radiatie s-a tot vb.....si se pare ca..este cea mai benefica organismului

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 2:15 pm
by user_banat_85
cheluakame wrote:...A, stiu ca nu e locul potrivit (poate admin face un bine si muta toata discutia asta la Calcule si iar calcule), dar care e coeficientul de cond. termica pentru pamant?
La ce vrei sa-l folosesti? Aveam eu pe undeva - am sa ti-l prezint mai tarziu..
cheluakame wrote:.. ma reapuc sa calculez necesarul termic al casei ...
Ma bucur ca cel putin ti-am starnit interesul..

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 3:10 pm
by cheluakame
Pai casa parintilor este din paianta (pamant batut).
A fost renovata prin tencuire si gletuire interioara, schimbata tamplarie exterioara (1.4w/mpk), izolatie exterioara expandat 10 cm, podea izolata cu expandat 5 cm, tavan vata sticla 10 cm, urmand sa mai adaug ori inca 10 de vata ori 10 cm polistiren ignifug.
Pentru toate astea, eu am folosit atunci un calculator de pe net pentru necesar termic si mai mult ca sigur avea ca unitate de calcul w/mc.
Si exprimarea anterioara a fost gresita, ma apuc sa recalculez necesarul termic :D.

A, si mai am o curiozitate. Eu tot mi-am batut capul cu calcule. Pentru situatia prezentata de dumneavoastra, am incercat sa calculez IP. Si oricum as calcula, imi iese cam acelasi rezultat.
- lungime circuit 66 m
- pas 30 cm
- teava 16x2
- temperatura tur 30 grade (ecart 2.4k, limitele fiind 4-8k)
- putere totala ~700 w ???
Oricat as incerca, nu pot scade sub aceasta putere (folosind tabelele si formulele pe care le am). Incalzirea am calculat-o pentru finisaj podea facut cu parchet.
In cazul asta, care ar fi solutia sa micsorez cumva puterea aceea, dar sa pastrez ca suprafata radianta toata podeaua? Si care ar fi mai avantajoase dintre acestea doua, incalzirea prin pardoseala sau incalzirea prin pereti (doar curiozitate "profesionala", nu incerc sa demonstrez nimic).

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 3:23 pm
by ciobimar
AVOKReviste și cărțiSPECIALISTISTIRIWebinarCONTACTPUBLICITATEEng
Biblioteca de cercetare lucrări
Forumul "Dialogul de experți"
Revista "Clădire high-tech"
Librărie
Concurs de "Green Building"
Legislație în industria
Conferință și Expoziție
privind eficiența energetică
Evenimente AVOK
Piață brațelor de muncă
Consultanță și Centrul de Inginerie


Abonează-te la noutăți AVOK


Subscrie
DIALOG DE EXPERÈšI



AVOK

Promoveaza pagina dvs. Prea

Biblioteca de cercetare lucrări
Publicat în numărul AVOK 7/2005
Categorie: Încălzire și apă caldă
Versiune tipar
Cuvinte cheie: incalzire prin pardoseala, caldura, umiditatea, climatul interior
Incalzire prin pardoseala

Teoria și practica

V. Bearzi
Pardoseală tehnologie recent modernizate în mod semnificativ. Pardoseală caldă oferă acum acoperit de confort, deoarece tehnologia modernă poate reduce in mod semnificativ procesele de convectie, în cazul în care cantitatea de poluanți și amploarea efectelor termice cu privire la drepturile, și - nu în ultimul rând - pentru a reduce dimensiunea unui sistem de încălzire și de a îmbunătăți parametrii de umiditatea relativă în camera de .

Progres real în dezvoltarea de sisteme de încălzire, sub podeaua a avut loc la începutul anilor 1980, atunci când abordarea la evaluarea izolarea termică a anvelopei clădirii în direcția reducerii pierderilor de căldură. Astăzi caldura radiata de pardoseală caldă, are un nivel optim prin asigurarea de încălzire intern eficient atunci când nu este nevoie de a suplimenta aceste radiatoare sisteme - temperatura suprafeței nu creează disconfort oameni. În plus, umiditatea, care tinde să lipsa în cea mai rece vremea, acum mult mai favorabilă decât înainte, pentru că incalzire radianta, la o temperatură egală cu rezultanta, care este corelat cu o temperatură a aerului mai mică. Aici este un exemplu. Să presupunem că dorim să furnizeze camera cu un sistem de încălzire pardoseală activă la 20 ° C. Temperatura de suprafata podelei este de 26 ° C, cu fiecare dintre punctul geometric în toate direcțiile radiaza raze infraroșii, după cum se arată în Fig. 1. Razele să introduceți pereti, tavan, și de toate organismele solide în cameră. La rândul lor, s-au suprafața atât de încălzită din fiecare punct său geometric, în toate direcțiile, de asemenea, emit raze infraroșii, astfel încât temperatura corespunzătoare a tuturor plic este întotdeauna mai mare decât temperatura aerului. În exemplul din Fig. 1, în cazul în care l-am lua pentru a acordat că toți polițiștii sunt omogene în natură, rezultă că temperatura medie a acestora este de 23 ° C. Pentru a atinge temperatura necesară a aerului interior rezultat este incalzit la un nivel de 17 ° C, determinată termometru protejat. La aceasta temperatura, aerul la valori egale ale umiditatea absolută va avea o umiditate relativă mai mare în comparație cu aerul înconjurător, încălzită sistemul de aer, în cazul în care pentru a obține aceeași temperatură rezultată de 20 ° C, va trebui să incalzi aerul la 23 ° C cu o temperatură medie de garduri 17 ° C.


Figura 1.
Temperatura. Când este utilizat ca un sistem de încălzire pardoseală caldă toate obiectele din jur și suprafețele într-o cameră încălzită, inclusiv persoanele din cadrul acestuia, și să dea un anumit efect reizluchayuschy radiante, prin care temperatura lor este întotdeauna mai mare decât temperatura aerului. Din fiecare punct geometrică în toate direcțiile emite raze infraroșii. În acest foarte convențional, exemplu arată plicul temperatura suprafeței. Din exemplu, dacă am lua pentru a acordat că toate etajele sunt omogene în natură, rezultă că temperatura medie a acestora este de 23 ° C. Pentru a atinge temperatura necesară a aerului interior rezultat este incalzit la un nivel de 17 ° C, termometru determinat ecranat
În această privință, în cazul în care graficul psychrometric conținut de umiditate de aproximativ 6 g / kg la 17 ° C oferă un nivel optim de umiditate relativă de 50%.

La aceeași umiditatea absolută la 23 ° C, umiditatea relativă se reduce la 35%, astfel încât aerul din această cameră este prea uscat. Mai mult decât atât, consumul de energie termică pentru încălzire de aer redus infiltrarea.

În modul proiectare diferența de energie termică alocate pentru incalzirea aerului infiltrat, în general, în intervalul de 5 - 10%, dar in timpul iernii se poate ajunge la 50%, cu același parametru și confort egal și de o anumită reducere a fluxurilor interne convective. În ceea ce privește temperatura suprafeței podelei, apoi folosind sisteme de încălzire prin pardoseală oameni pur si simplu nu se va plânge de picioare reci, care tocmai se întâmplă foarte des în zonele cu încălzire prin convecție. Dar totul are o limită. Prin urmare, este foarte important să se respecte cerințele din reglementările relevante * .



* În special, UNI-EN 1264 din octombrie 1999, un confort optim (fig. 2), într-o zonă rezidențială include limitator de încălzire prin pardoseală emisivitate, astfel încât temperaturile de suprafață mai mare de 28 ° C, printr-un calcul exact al temperaturii pe tur și configurația bobine, precum și utilizarea sistemului de fiabile și exacte de termoreglare.

Figura 2.
Confort - dependența de numărul de persoane care se simt inconfortabil pe podea temperatura
Radiant incalzire eficienta pardoseală și confortul interior
Eficacitatea acestui tip de sistem de încălzire, în teorie este de 100%, deoarece transferul de căldură este de radiatii direct, fără fluide intermediare de transfer de căldură. În contrast cu teoria goale, în practică, mai mare temperatura peretilor, mai multa caldura se stinge.

Aceste pierderi sunt cauzate de următorii factori:

• configurarea mediului de încălzit, prezența pereților exteriori, neincalzite, galerii arcuite, parter neîncălzite.

• plic Izolare termică - în special în zona de baterii de încălzire și de stabilire partea de jos a pereților.

• Transferul de căldură la pereți și tavane, cauzate de temperatura de suprafata mai mare de suprafața sistemului de încălzire și un nivel scăzut suprafața totală de schimb de căldură din cauza convectie jos.


Figura 3. ( mai mult )
Tipuri de încălzire prin pardoseală
Există trei tipuri principale de încălzire prin pardoseală (fig. 3):

• Tipul A - serpentină de încălzire este plasat în stratul de referință.

• Tipul B - baterie de încălzire este plasat sub stratul suport într-un strat de izolație.

• Tipul C - baterie de încălzire este plasat sub stratul suport în stratul de nivelare așa-numita.

Calculul parametrilor de încălzire prin pardoseală se realizează pe baza următorilor factori: Panourile radiante utilizate, diametrul bobinei tubului, distanta bobina înfășurările centru, tipul și greutatea de transfer de căldură și de căldură-materiale izolatoare, precum și temperatura apei de alimentare, diferența de temperatură dintre intrarea si iesirea din fiecare bobină și temperatura aerului în cameră. Caracteristicile de bază ale încălzirii prin pardoseală este prezentată în Fig. 4. Definite aici dependența de sex emisivitate și temperatura medie a suprafeței sale. Prin diferență între abscisă temperatura medie a suprafeței podelei și temperatura aerului, ordonata - fluxul de căldură, măsurată în W / m 2 . Puterea radiației este limitată la temperatura de suprafața podelei nu depășește temperatura setată este de 28-29 ° C. Pentru anumite tipuri de spații pot fi excepții, cum ar fi bai, coridoare și birouri, precum și zonele periferice în cazul în care temperatura suprafeței podelei se pot ridica până la 35 ° C, dar chiar și în acest din urmă caz, temperatura nu este încă recomandată, deoarece acest lucru va duce la creșterea pierderilor de căldură în jurul perimetrului de la intersecția cu peretii exteriori.


Figura 4.
Caracteristicile de bază ale pardoseală caldă. Reprezentate pe diferența de temperatură dintre temperatura medie a suprafeței podelei și temperatura aerului, ordonata - fluxul de căldură în W / m 2 . Atunci când temperatura rezultată de 20 ° C și temperatura medie a suprafeței podelei de 28 ° C diferența medie vor fi compensate 8 K, iar debitul de căldură podea - aproximativ 87 W / m 2
Montarea de încălzire prin pardoseală
Tehnologia prin pardoseală originea cu inventarea de beton armat: ciment și metal au un coeficient similar de dilatare termică, și așa mai departe în cazul în care armăturile metalice pentru a înlocui tub din oțel inoxidabil și hrănească apă fierbinte, veți obține un uniform expansiune panou de încălzire prin pardoseală, care poate fi folosit pentru a incalzi camera. Desigur, într-o bună necesitatea de a incalzi masa de ciment a fost uniformă și constantă, deoarece sistemul este practic proiectat pentru utilizare continuă, nu pentru intermitentă, așa cum este ea acum, cu fluctuații netede și nu brusc în regimul termic. Acesta este motivul pentru importanța fundamentală a betonului și turnarea de ciment si metal, care formează ca urmare a unui singur corp. În anii 1970, în panourile radiante folosit tub de cupru cu un coeficient de non-liniar de expansiune a cimentului. După o serie de proiecte nereusite de tehnologie a refuzat.


Figura 5.
De stabilire a bobina de încălzire prin pardoseală caldă în panoul reflectorizant. Spațiu fizic de grosimea necesară pentru instalarea de încălzire prin pardoseală nu este mai mică de 95 mm, la care ar trebui să fie adăugate la stratul final (de preferință, nu prea gros, cum ar fi faianta)
Acum au început să folosească țevi din plastic, și o dată la materialele ani sunt îmbunătățite, fiabilitatea este crescut. Ele se disting printr-o expansiune moderată liniară, flexibilitate și stabilitate, în același timp în timpul instalării formularul atașat, să nu mai vorbim comune tuturor plastic, rezistenta la coroziune si durabilitate. De exemplu, un tub folosit astăzi pentru ouat încălzire prin pardoseală, multi-strat și are următoarea componență:

• tub de plastic internă din polietilenă cu densitate medie, cum ar fi etilen-octan, extrem de rezistent la temperaturi relativ ridicate (temperatura maxima 95 ° C), cu o acoperire adeziv.

• Intermediar minim tub de aluminiu grosime de 0,2 mm, de exemplu, care oferă rigiditate, de asemenea, cu un strat adeziv.

• tub special exterior de polietilenă de înaltă densitate, care este rezistent la razele UV.

Înainte de turnarea betonului lichidului de răcire serpentine verificate pentru scurgeri, cu o presiune de lucru în funcție de producător (de obicei 6 bar). Completati se face în cazul lichidului de răcire în tub cu o presiune de 3 bar. Bobina este plasat cea mai mare parte pe stratul de izolație diferite. În Fig. 5 este un panouri reflectorizante din aluminiu de căldură, care distribuie căldura transferată lichidului de răcire masa cimentului de încălzire panou.


Figura 6.
Acoperire în formă de izolare folosit ca un substrat pentru bobinele de a simplifica instalarea
Destul de des aplicate acoperiri izolante turnate utilizate ca substrat pentru bobinele de a simplifica instalarea (Figura 6). Fitinguri sudate asigură o mai bună distribuire a încărcăturii o greutate constantă pe podea finit în medii industriale, facilitățile de servicii din sectorul sau locuri cu concentrații mari de utilizatori (a se vedea figura 7). Coil, în orice caz, nu ar trebui să vină în contact cu supapa, care este necesar să se prevadă distanta de la tub la montarea a cel puțin 15 mm. Cimentat efectuat de un beton monolit turnarea având o rezistență mecanică ridicată și conductivitate termică (de exemplu, L = 1,4 W / m K), precum și fluxul de a umple complet toate colturile substrat, și în special tuburile bobina. De obicei, prevăzute în beton aditivi speciali care dau subtiere sapa nu numai fluiditate în timpul aplicării, dar, de asemenea, rezistenta la compresiune. Șapă de clasa de rezistenta prezentate în tabelul. 1.

Ciment utilizat trebuie să fie certificată, au un coeficient scăzut de contracție higrometric. Ciment este amestecat cu o umplutură inertă, compus din 50% din dimensiunea boabelor de nisip 0-4 mm si 50% pietris cu granulatie mm 4-8.


Figura 7.
În mediile industriale, instalații și sectorul serviciilor, ceea ce implică un popor mari de ocupare aplicat fitinguri sudate, oferind o mai buna distributie a sarcinii greutate constantă pe podea finite

Figura 8.
Metodă originală de instalare de încălzire prin pardoseală - nu este nevoie de sapa de ciment, deoarece bobina este plasat "uscat", de elemente prefabricate din materiale speciale pe baza de beton precomprimat și fibre din material plastic
Apa trebuie să fie luate pură, comparabilă, în calitate de băut, fără aditivi de clor, care sunt în detrimentul și sapa, iar conținutul său. Toate informațiile despre tipul de ciment, conductivitate termică, alcătuit din umplutură inert, lipirea si aditivi subțierea ar trebui menținute. Grosimea de umplere la fiecare punct trebuie să fie de cel puțin 45 mm. Grosimea este măsurată de la partea de sus a căldurii generatoare de bobina tub strat. Amintiți-vă că perimetrul leagă în mod necesar de pre-Fit bandă izolatoare, care, în viitor, va fi compensatorului de dilatare termică între plăcile panoului de perete și, precum și termică și fonică panou radiant izolator. Tehnica de stabilire inițială de încălzire prin pardoseală este prezentată în Fig. 8. Nu există nici o sapa de ciment. Bobina este plasat "uscat", de elemente prefabricate din materiale speciale pe baza de beton precomprimat și fibre din material plastic. În aceste celule, există caneluri pentru bobine de stivuire, care este un tub multi-strat de diametru mic, special concepute pentru acest tip de aplicație.

Tabelul 1
Clase de rezistență în conformitate cu sapa de sarcină în mișcare
Valoarea mișcare
sarcină (kN / m 2 ) Rezistenta la compresiune șapă
(nu mai devreme de 28 de zile de la ouat)
(MPa) Minim mediu
2 20 25
3 30 35
4 35 40
Tabelul 2:
Temperatura maximă admisă a suprafeței podelei, în funcție de tipul de camera
Tipul de cameră Temperatura maximă
a suprafeței podelei, ° C Notițe
Încăperea în care oamenii își petrec
o parte din timp sunt într-o ședință
poziție 29 direct
ocupat zona
Încăperea în care oamenii își petrec
o parte din timp în picioare sau mersul pe jos 28 direct
ocupat zona
Baie,
WC sau piscină 33
Suprafata de teren este direct
zona ocupată, respectiv, 35
Calculul parametrilor de încălzire prin pardoseală
După ce ați selectat tipul de încălzire prin pardoseală (izolație termică și substrat de tip, tipul de conducte, grosimea și tipul de finisare radiante cravată), calculul în întregime este redusă la determinarea celor patru parametri de bază, cum ar fi:

• temperatura suprafeței podelei, în corelație cu temperatura aerului, ° C;

• distanta dintre centrul bobina tuburi, cm;

• emisivitate, W / m 2 ;

• termică diferențială dintre temperatura medie a apei și de temperatura aerului, K.

Notă nomograma în Fig. 9, referindu-se la sistemul de incalzire prin pardoseala cu strat de aluminiu reflectorizant inferior la o grosime de polistiren de 30 mm si sapa L = 1,4 W / m (K) 45 mm deasupra bobinei.

Calculul este corect, cu condiția ca temperatura aerului exterior nu scade sub -15 ° C, iar anvelopa clădirii îndeplinesc cerințele reglementărilor relevante privind izolația termică.

Exemplu de calcul:
• Să ​​presupunem că doriți să încălziți capacitatea de podea radiante 90 W / m 2 , efectuează o linie verticală de la valoarea abscisei de 90 la placa superioară, în cazul în care temperatura aerului q 20 ° C, vom găsi o valoare validă a temperaturii suprafeței podelei 27,7 ° C;

• să ia diferența Dq C între temperatura medie a apei în serpentina 32 ° C și temperatura aerului q 20 ° C, de 12 K;

• La intersecția liniilor definite de un punct P, care corespunde distanței dintre centrul de rotații ale bobinei în intervalul de la 15 la 20 cm

Putem găsi acum punctul P1, altele decât P, de exemplu, creșterea distanței dintre bobine de pana la 25 cm, în cazul în care, de exemplu, temperatura medie a apei din bobina este 40,5 ° C.

A obține diferențial Dq C între temperatura medie a apei din bobină și temperatura aerului, care este egală cu 20.5, care, de exemplu, corespunde cu apă la 43 ° C de admisie și de evacuare - 38 ° C cu Dq circulant apă 5 K.

În acest caz, temperatura suprafeței podelei în modul normal rămâne valabilă în temeiul (28,7 ° C), precum și capacitatea de încălzire prin pardoseală radiantă este de 100 W / m 2 . Analiza Nomograma ajută să înțeleagă dinamica radiant sistem de încălzire: sub aceeași temperatură distanta centru de reducere a parametrilor între rotații ale bobinei duce la o creștere a temperaturii de suprafață a podelei, ci de a oferi acelasi confort cu scăderea distanta centru între rotații ale bobinei s-au pentru a reduce temperatura lichidului de răcire, ceea ce face în cele din urmă nu avantaje, cu toate acestea, numai rău - creșterea costurilor de sistem, o creștere a consumului de energie și a pierderilor de căldură. Astfel, în cazul în care circumstanțele o permit, recomandată medie de operare temperatura apei este de 40 ° C, cu o distanță între înfășurările bobinei 20-30 cm, dat fiind faptul că, în baie, în cazul în care nu există, de obicei, necesar pentru a reduce distanța dintre axul definit de creștere a temperaturii suprafeței podelei nu va răni pe nimeni . Tabelul. 2 arată temperatura maximă admisă a suprafeței podelei, în funcție de tipul de cameră și de îmbrăcăminte folosite. Valorile de mai sus sunt evaluarea caracterului atent, deoarece există multe variabile care pot afecta într-o anumită măsură cu privire la parametrii de funcționare ai sistemului, cum ar fi finisarea pardoselii (gresie, marmură, lemn, covoare), numirea (cameră de zi, baie, dormitor) , durata de ședere a persoanelor și poziția lor (șezut, în picioare, în mișcare) și chiar tipul de încălțăminte. După ce a determinat din valoarea nomograma disponibile de emisivitate totală de încălzire prin pardoseală, aveți nevoie pentru a face un cuplu de amendamente, respectiv, în primul rând, grosimea și conductivitatea termică a finisarii finale (conductivitate termică excelentă la marmură, și apoi în ordine descrescătoare placi de ordine, cahle de teracota, parchet din lemn, linoleum, În cele din urmă, diferite tipuri de mocheta) și al doilea, grosimea șapei: indicele de 1.00, grosimea betonului de 45 mm, în conformitate cu liniile directoare de mai sus. Există recomandări și lungimea bobinei. Mai bine dacă toate bobinele vor avea aceeași lungime totală, care este asigurată printr-un calcul atent și de experiență corecte. Acest lucru va oferi o rețea echilibrată, și de a face fără un echilibrarea încărcării locală (de exemplu, prin îngustarea valvelor de închidere), care, în sine, este zgomotos, și costisitoare. Pentru a păstra echilibrul necesar hidraulic, puteți recurge la conductele de diametre diferite. Pierderile de sarcină sunt calculate pe baza datelor furnizate de către producător sau importator, deoarece producătorii diferite, chiar și același tip de produs poate diferi, cum ar fi rugozitatea și, în consecință, scăderea totală a presiunii.

Distanta centru destul de mare între bobina rotații (în intervalul de la 20 la 30 cm), nu se poate reduce doar costurile de achiziție și de plată conducte-de stabilire a lucrărilor, dar au, de asemenea o pierdere moderată a presiunii la un cost mai mic la pompă, să nu mai vorbim de reducere a zgomotului și de exploatare mai mici costurile.


Figura 9.
Calculul parametrilor de pardoseală caldă. Nomograma de calcul a parametrilor de încălzire prin pardoseală. Emissivity se calculează din valorile de temperatura aerului, temperatura suprafeței de podea și temperatura medie a apei din bobina in functie de distanta dintre centrul de rotații ale bobinei, așa cum se arată în exemplul de mai sus. Nomograma se face sub un anumit tip de produs, și este furnizat de către producător sau importator
q ° C Temperatura la suprafața podelei
18 20.5 21.5 22.5 23.0 24.0 25.0 25.7 26.7 27.5 28.3 29.2 30.0 30.8 31.8 32.5
20 22.5 23.5 24.5 25.0 26.0 27.0 27.7 28.7 29.5 30.3 31.2 32.0 32.8 33.8 34.5
22 24.5 25.5 26.5 27.0 28.0 29.0 29.7 30.7 31.5 32.3 33.2 34.0 34.8 35.8 36.5
24 26.5 27.5 28.5 29.0 30.0 31.0 31.7 32.7 33.5 34.3 35.2 36.0 36.8 37.8 38.5
Dacă, de exemplu, toate bobinele din sistem au o lungime de aproximativ 65 m (camera de 16 m 2 , cu o distanță de viraje 25 cm oferă aproximativ lungimea), căderea de presiune în fiecare bobina pe diametrul tubului interior de 16 mm este de aproximativ 8450 Pa la o rată de apă 0,38 m / s, fluxul de căldură totală de 100 W / m 2 și producția de energie termică totală de 1600 W / m 2 . Ne amintim aici exemplul anterior, în cazul în care temperatura medie a apei care circula este de 40,5 ° C diferență Dq C între temperatura medie a apei din bobină și temperatura aerului este de 20.5 K, care corespunde cu apa la 43 ° C de admisie și de evacuare - 38 ° C cu Dq temperatura apei care circulă de 5 K. proiectare a suprafeței podelei - 28,7 ° C. Pentru comparație, să ia o pardoseală caldă la distanța de bobine de 10 cm, 25 cm și nu trebuie apoi să scadă temperatura apei la o medie de 32,5 ° diferență C Dq C între temperatura medie a apei din bobină și temperatura aerului este de 12,5 K , ceea ce corespunde la intrarea apei 35 ° C și de evacuare 30 ° C Dq circulant apă 5 K. Temperatura suprafeței calculată de podea, în acest caz, de asemenea, 28,7 ° C, dar lungimea bobinei este mărită la 144 m, cu o creștere simultană în pierderea de presiune a 8450 până la 18 750 Pa Proiectantul trebuie să crească acum Dq circula apa la 6 K și mai sus, ceea ce va reduce pierderea de presiune. Dar, dacă vă mări prea Dq , de exemplu, de până la 8 K, temperatura la ieșirea din bobina poate cădea de asemenea, în cazul nostru până la 28,5 ° C, respectiv, până la nivelul de temperatura suprafeței de încălzire prin pardoseală, cu alte cuvinte, prea aproape de pragul, dincolo de care nu există nici un transfer de căldură eficient.

Acest lucru face clar inutilitatea distanta mic centru se transformă. Recomandarea noastra - să favorizeze mai puțin frecvente și mai scurte bobine cu lățime de bandă moderată.



Reprinted cu contractii ale revistei «ICR».

Traducere din limba italiana SN Bulekova.

Editarea științifică făcut SN Horev, inginerul șef al proiectului, de încălzire și ventilație de specialitate.

Întrebările dvs. pe articol poate fi trimis la otvet@abok.ru.

PERSONAL BIROU
Login
Parolă

ÃŽnregistrare
EVENIMENT ANUNT



"ABOK" - Non-profit de parten
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Incalzire si racire prin pereti

Posted: Wed Jan 30, 2013 4:28 pm
by user_banat_85
cheluakame wrote:Pai casa parintilor este din paianta (pamant batut).
Asta e cu totul altceva (eu m-am gandit la solul de sub casa).. Pentru paianta eu iau in calcul lambda=0,5 W/(m K).
cheluakame wrote: A fost renovata prin tencuire si gletuire interioara, schimbata tamplarie exterioara (1.4w/mpk), izolatie exterioara expandat 10 cm, podea izolata cu expandat 5 cm, tavan vata sticla 10 cm, urmand sa mai adaug ori inca 10 de vata ori 10 cm polistiren ignifug.
Minimum, Florine, minimum inca 10cm..(cu toate acestea daca sa comparam cu normele actuale impuse contructiilor noi iese ca si 20cm este putin)..
cheluakame wrote: Pentru toate astea, eu am folosit atunci un calculator de pe net pentru necesar termic si .. ma apuc sa recalculez necesarul termic :D.
Vezi sa compari valoarea recalculata cu valoarea veche si sa ne spui si noua, daca vrei. :)
cheluakame wrote: A, si mai am o curiozitate. ...care ar fi solutia sa micsorez cumva puterea aceea, dar sa pastrez ca suprafata radianta toata podeaua?
Exista doua posibilitati reglarea cantitativa si reglarea calitativa. Sa reduci temperatura agentului termic este reglarea calitativa. Sa reduci debitul ar fi reglarea cantitativa (fie reduci debitul din robineti sau tiratia pompei, fie debitul nu va fi constant. Adica termostatul va opri sau va reporni circulatia prin acele circuite, functie de temperatura atinsa in incapere).
cheluakame wrote: Si care ar fi mai avantajoase dintre acestea doua, incalzirea prin pardoseala sau incalzirea prin pereti ..
Avantajoase din ce punct de vedere?