Schimbator de caldura in cosul teracotei

Cahle, fumuri, teracote, ursoaica.

Moderators: sobe, teracotix

Zoli Gh Habago
junior
Posts: 38
Joined: Tue Aug 22, 2017 11:23 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0

Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by Zoli Gh Habago » Mon Dec 03, 2018 10:51 pm

Buna seara prieteni ( sper ca pot sa va numesc astfel)
Va pezint un experiment realizat la cosul teracotei refacute cu sprijinul vostru:
-am montat in cos o conducta de cupru d=22 mm. in forma de "U" , cu lungimea totala de 4,2 m.
-am legat conduta in circuitul unui calorifer din otel de 1400 W (conform specificatiilor fabricantului) cu vas de expansiune deschis si pompa de circulatie, circuitul l-am realizat cu pexal prin podul casei si am coborat in bucatarie la calorifer.
Rezultatul:
Cat timp arde focul caloriferul se incalzeste la 45°C pe tur si 40°C returul.
Calddura nu este grozava dar tot ajunge temperatura in bucatarie la 18-19°C. in conditiile in care fara acest calorifer aveam doar 10°C, afara fiind -5°C.
Mentionez ca bucararia are 16 mp. si inaltimea de 3 m.
Intrebarea pe care o pun este urmatosarea: daca aș monta in coș un calorifer de fonta cu 6 coloane si 3-4 elememti (cosul fiind realizat direct in zidul de caramida al camerei avand grosimea de 35 cm.+ tencuiala), ar da randament mai bun ?
Cu multumiri,
Zoli

DAN
senior
Posts: 1605
Joined: Mon Sep 07, 2015 1:47 am
Has thanked: 25 times
Been thanked: 41 times

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by DAN » Tue Dec 04, 2018 2:19 am

Eu te intreb cat ai temperatura la fum la iesirea din cos.
Totul trebuie calculat, daca iei prea mult din fum o sa ai depuneri pe cos.
Cosul este bine sa ramana cos iar recuperatoarele sa le pui intr-o zona din soba care poate sa fie bypasata de ceva subere.

Zoli Gh Habago
junior
Posts: 38
Joined: Tue Aug 22, 2017 11:23 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by Zoli Gh Habago » Tue Dec 04, 2018 10:21 pm

Buna seara domnule Dan,
Multumesc pt sfat dar eu am constatat ca dupa ce teracota este calda functie de cum dozez aerul din cenusar, temperatura la cos o pot duce pana spre 200°C.
Daca focaresc "tare" chiar si dupa 30 minute temperatura la cos ajunge la 200°C ; cu mentiunea ca folosesc exclusiv lemn de esenta tare (stejar, fag, salcam si prun) foarte uscat (pastrat 3-4 ani intr-un sopru acoperit).
Este foarte adevarat ca daca reduc tirajul scade temperatura in cos la 130-140 °C.
Mai mentionez ca am un cos inalt ce trage foarte bine, si m-am gandit ca la iesirea din teracota sa realizez in zid un fel de incinta in care sa plazez acel calorifer pe post de schimbator/recuperator de caldura (incinta ce ar urma sa aibe si usa de curarare).
Cam asa gandesc eu sa realizez la vara acest sistem de recupetrare a caldurii ( cu mentiunea ca fiind la casa de vacanta de la tara, va fi utilizat cel mult o luna, o luna si jumatate pe iarna); poate merge !
Orcum la vara daca ma apuc sa il fac voi face fotografii in fiecatre faza a lucrarii.
Cu stima,
Zoli

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by gi0 » Wed Dec 05, 2018 1:06 am

Nu ma pricep la teracote , dar nu este prea mare temperatura la cos ? Nu are fumuri , e goala ?
O schema a conductei se poate ?

DAN
senior
Posts: 1605
Joined: Mon Sep 07, 2015 1:47 am
Has thanked: 25 times
Been thanked: 41 times

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by DAN » Wed Dec 05, 2018 8:33 pm

Este firesc ca la un tiraj mai mare sa creasca temperatura la cos.
Problema este sa pastram caldura in casa, focul sa arda eficient.
Cu atentie se poate pune recuperatorul in cos DAR nu recomand nimanui pentru ca nu stai mereu sa fii atent cum arde soba, la porniri si opriri on sa se adune multe depuneri pe cos pe care nu le poti arde eficient.

Prefer ca recuperarea sa se faca intr-un clopot unde se poate mari temperatura ai sa nu avem depuneri iar acest clopot sa se poate decupla de trasul normal pentru ca la pornire sa nu avem depuneri inutile.

In principiu este de laudat orice recuperare doar ca aplicarea la scara larga nu este recomandata.

O soba eficienta ar trebui sa aibe temperatura la cos intre 80-100 grade.

Zoli Gh Habago
junior
Posts: 38
Joined: Tue Aug 22, 2017 11:23 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by Zoli Gh Habago » Wed Dec 05, 2018 8:59 pm

Teracota este cu trei fumuri si un fel de clopot, am reparat-o personasl ( cu sprijinul domnilor Dan si Flavius), schita am postat-o in 25.08.2017 la " Sobe de teracota, teracota cu schimbatpr, sobe cu chale"
Cosul are tiraj foarte mare si de aceia daca nu reduc aerul la cenusar arderea este foarte puternica (duduie).
Temperatura gazelor la cos o pot ajusta dupa dorinta intre 75°C si chiar 240°C, motiv pentru catre am facut experimentul prezentat (cu mentiunea ca daca scad temperatura gazelor la iesirea din teracota sub 120-130°C. temperstura pe tur nu trece de 30-35°C. acesta este motivul pentru care vreau la vara sa fac un recuperator mai eficient cu un calorifer din fonta.
Mentionez ca fata de schita prezentata am coborat iesirea spre cos la jumatatea clopotului si teracota merge foarte bine, consuma putin (daca o reglez sa aibe la cos pana in 90°C) si incalzeste foarte bine o camera de 24 mp.
PS: recuperatorul experimental are o suprafata de schimb de circa 0,29 mp. in timp ce caloriferul de fonta (pe care il am) are 0,36 mp./element; cu 3-4 elemente as obtine o suprafata peste 1-1,4 mp.
Eu voi incerca, daca merge bine; daca nu iarasi bine!
Cu stima,
Zoli

DAN
senior
Posts: 1605
Joined: Mon Sep 07, 2015 1:47 am
Has thanked: 25 times
Been thanked: 41 times

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by DAN » Wed Dec 05, 2018 9:33 pm

De mers merge...

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by gi0 » Wed Dec 05, 2018 9:52 pm

Eram curios sa vad cum ati legat teava de cupru , de aceea doream sa vad o schita . Poate nu este nevoie de radiator in cos , oricum nu se mai cheama cos daca puneti registru in el ... Care este topicul ?
Este firesc sa creasca temperatura la cos ... dar 200 de grade ?
Cu stima .

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by gi0 » Wed Dec 05, 2018 10:13 pm

Ok , am gasit topicul , dar nu este nici o schita cu teava de cupru .

Zoli Gh Habago
junior
Posts: 38
Joined: Tue Aug 22, 2017 11:23 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0

Re: Schimbator de caldura in cosul teracotei

Post by Zoli Gh Habago » Wed Dec 05, 2018 10:58 pm

Teava de cupru am montat-o in aceasta vara, este pur si simplu o conducta in forma litetrei "U" care intra din pod in jos pe cos si la capetele ce ies din cos ( sus in pod) sunt indoite la 90° cam 60 cm. (unde am montat racorduri pt pexal). Zona de "imersie" in cos este de 2,1 m. (lungimea totala fiind de 2x2,1 m.)
Conducta fiind in forma de "U" (cu laturile egale) nu are importanta care este tur si care este retur.
Conductele de pexal din pod coboara la calorifer, circulatia este asigurata de o pompa (35/50/70 W.) si functioneaza bine pe treapta de 35W. Pompa este amplasata langa calorifer pe returul acesteia, iar vasul de expansiune (de 6 litri) este in pod pe retur la 1,5 m de cos. In total am folosit cam 7-8 litri de antigel cu tot ce este in vasul de expansiune.
Sper ca am fost destul de explicit!
Cu stima,
Zoli

Post Reply