Latest post of the previous page:
Am atasat si o schita cu registrul intr-o varianta destul de aproapiata de realitate.Aici sunt taiate tevile la 80cm, dar se mai pierde putin din ele la imbinare ajungand la 0.74 si registrul iese undeva la 2.1mp. Spatiile dintre tevi sunt de 4-5cm.
La o taiere a tevilor de 90, ies undeva la 2.35mp, dar tot nu se ajunge la minimul de 2.5 si nu mai raman 12 cm sub registru. Doar daca-l lipesc de capac si mai inghesui o teava pe latura lunga a schimbatorului ajungem la fix. 3 randuri la registru banuiesc ca ies din discutie, ziceati ca-i greu de curatat si cu 2.
Inca o mentiune, am trecut cu teava trasa de 60 pana in caramida laterala, sa nu stea sudura cu stutul in bataia riserului.
In schita am lasat si 13.5cm pentru capacul clopotului.
Riserul este conditionat de vreo inaltime minima? Daca nu e suficienta cea din schita cred ca trebuie mutata polita la randul 6 de placi.
Nu mai am nici problema suberului la retragere asa, doar ca sare de 8mp soba.
De incalzirea in mod special a clopotului 2 cred ca ma pot lipsi daca montez un calorifer in bucatarie (am loc in distribuitor), asa nu mai astept sa intre soba in regim. Robinet termostatat sa opreasca circulatia apei la temperatura x si s-a rezolvat problema.
Deschiderea canalului de iesire din clopotul 1 trebuie sa fie tot de 10-12 cat e latimea lui in sus sau trebuie sa fie mai generoasa? Ma gandesc sa nu se raceasca prea mult gazele.
Sper sa nu va mai cicalesc mult.
O zi frumoasa! :thankyou: